Всем доброго дня. А использует ли кто-то из присутствующих аккумуляторы типа OPzV2 ? Они бывают разных торговых марок, но это всё гелиевые аккумуляторы на 2В (одиночная банка) с некими трубчатыми электродами и производятся скорее всего на одном и том-же китайском заводе. Продавцы обещают высокую надёжность, многия лета и многия циклы. Они вообще-то для зелёной энергетики, но и в серверную пойдёт, надеюсь. Правда цена несколько кусачая, но может быть оно того стОит? Главное, что привлекает, это именно то, что это одиночные банки по 2 Вольта, а значит можно нормально контролировать заряд-разряд, а не так, как в батарейке на 12В, где в принципе нет доступа к отдельным банкам. Ну разве что дырки сверлить :). -- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Гелевые или таки гелИЕвые (и я что-то пропустил)? 03.06.19 13:34, Alexandr Baryshnyev пише:
Всем доброго дня.
А использует ли кто-то из присутствующих аккумуляторы типа OPzV2 ?
Они бывают разных торговых марок, но это всё гелиевые аккумуляторы на 2В (одиночная банка) с некими трубчатыми электродами и производятся скорее всего на одном и том-же китайском заводе. Продавцы обещают высокую надёжность, многия лета и многия циклы. Они вообще-то для зелёной энергетики, но и в серверную пойдёт, надеюсь. Правда цена несколько кусачая, но может быть оно того стОит?
Главное, что привлекает, это именно то, что это одиночные банки по 2 Вольта, а значит можно нормально контролировать заряд-разряд, а не так, как в батарейке на 12В, где в принципе нет доступа к отдельным банкам. Ну разве что дырки сверлить :).
Ой, та ладно, грамотный вы наш. Ну опИсался я, бывает. А то давайте ещё обсудим здесь как правильно писать по русски "на Украине" или "в Украине". По существу есть что сказать? :) 03.06.2019 20:02, Max Tulyev пишет:
Гелевые или таки гелИЕвые (и я что-то пропустил)?
03.06.19 13:34, Alexandr Baryshnyev пише:
Всем доброго дня.
А использует ли кто-то из присутствующих аккумуляторы типа OPzV2 ?
Они бывают разных торговых марок, но это всё гелиевые аккумуляторы на 2В (одиночная банка) с некими трубчатыми электродами и производятся скорее всего на одном и том-же китайском заводе. Продавцы обещают высокую надёжность, многия лета и многия циклы. Они вообще-то для зелёной энергетики, но и в серверную пойдёт, надеюсь. Правда цена несколько кусачая, но может быть оно того стОит?
Главное, что привлекает, это именно то, что это одиночные банки по 2 Вольта, а значит можно нормально контролировать заряд-разряд, а не так, как в батарейке на 12В, где в принципе нет доступа к отдельным банкам. Ну разве что дырки сверлить :).
_______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Ой, та ладно, грамотный вы наш. Ну опИсался я, бывает. А то давайте ещё обсудим здесь как правильно писать по русски "на Украине" или "в Украине". По существу есть что сказать? :)
Я могу :) Если на надо менять тысячу аккумов, то заниматься это фигней как бы не очень, потому что придется как-то мониторить их на предмет жизнеспособности, ибо мертвые потянут за собой живые. Если интересно что Вас ждет - поищите на ютубе калибровку батареи от приуса. Это может вылиться таким гиммороем, что замена обычных свинцовых аккумов покажется просто ни очем.
Я это прекрасно осознаю, при ручном рулении так оно и будет. Однако, с моей точки зрения, недостаток становится преимуществом, если процесс автоматизирован. Ведь тут можно осуществлять контроль батарей побаночно, чего в принципе невозможно сделать при использовании готовых 12-вольтовых батарей. Ну не лезть же в середину неразборного корпуса для выводов от отдельных банок. Проблема только в том, что готовых устройств BMS/балансиров для отдельных банок как-то вокруг не наблюдается. Зато наблюдается украинский разработчик/изготовитель мелкой электроники, который согласен взять на себя труд спроектировать и выпустить пробную партию подобных устройств, просит только сформулировать ТЗ. Так отчего не попробовать? А вдруг взлетит? Что-то Александр Васильевич молчит, я думал он первый отзовётся :) 03.06.2019 22:03, VASYL MELNYK пишет:
Я могу :) Если на надо менять тысячу аккумов, то заниматься это фигней как бы не очень, потому что придется как-то мониторить их на предмет жизнеспособности, ибо мертвые потянут за собой живые. Если интересно что Вас ждет - поищите на ютубе калибровку батареи от приуса.
Это может вылиться таким гиммороем, что замена обычных свинцовых аккумов покажется просто ни очем.
-- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Так точно. Они дорогие и на них написано, что у них срок службы 20 лет, ну при соответствующем уходе конечно. Жаба короче душит, вот. Хочу поставить и забыть, на мою оставшуюся жизнь должно хватить :). 03.06.2019 22:42, VASYL MELNYK пишет:
Так изначальный вопрос в чем? жалко каждые три года менять аккумуляторы?
-- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Не поленился - нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=FhCqk-Hi_04 Вот примерно такой гимморой будет, только добавится вопрос - а где-же все таки брать бу банки нужной емкости.
Hello VASYL, :-)))) не надо натягивать свой презерватив на общий глобус. Приус - не имеет балансиров вообще, а каждый элемент батареи =1.2 вольта, и вся батарея имеет порядка 300 вольт. Понятно что "разбежится быстро". Tuesday, June 4, 2019, 8:13:05 AM, VASYL MELNYK basil@vpm.net.ua you wrote: VM> Не поленился - нашел видео VM> https://www.youtube.com/watch?v=FhCqk-Hi_04 VM> Вот примерно такой гимморой будет, только добавится вопрос - а VM> где-же все таки брать бу банки нужной емкости. -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
Не-не, вот чтобы такого не было и нужна внешняя электроника. Там вообще куча последовательно соединённых элементов без всякой балансиовки, конечно это приводит к "разносу". Точно такая-же система в зелёной энергетике. Приезжает бригада, соединяет последовательно кучу батарей без всякой балансировки, берёт деньги за это и счастливо уезжает. А потом всё это быстро садится - покупай новые батареи. Не нужно искать батарейки разной ёмкости, нужно автоматически отбирать энергию у элементов с большей ёмкостью и отдавать эту энергию элементам с меньшей ёмкостью, производить балансировку, выравнивание. Современная электроника легко может с этим справиться. Почему это не делают производители оборудования и аккумуляторов - сия тайна велика есть. 04.06.2019 8:13, VASYL MELNYK пишет:
Не поленился - нашел видео https://www.youtube.com/watch?v=FhCqk-Hi_04
Вот примерно такой гимморой будет, только добавится вопрос - а где-же все таки брать бу банки нужной емкости.
_______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Mon, Jun 03, 2019 at 22:25:53, abb wrote about "Re: [uanog] Батарейки в серверную":
Я это прекрасно осознаю, при ручном рулении так оно и будет. Однако, с моей точки зрения, недостаток становится преимуществом, если процесс автоматизирован. Ведь тут можно осуществлять контроль батарей побаночно,
Давайте вот тут остановимся. _Как_ будет осуществляться _автоматизированно_ этот контроль? Заведение каждой банки отдельно в UPS или что там у вас будет от них питаться, с персональным участком с контролем тока и напряжения? Робот, который будет вынимать отдельную батарею на ходу, ставить другую, а эту отвозить на пункт контроля? Подсчитайте хотя бы навскидку цену каждой реализации, поймёте сами.
чего в принципе невозможно сделать при использовании готовых 12-вольтовых батарей. Ну не лезть же в середину неразборного корпуса для выводов от отдельных банок.
Только в некоторых моделях, что я видел, не просто 12V шестибаночные используются, но и собирают их в последовательные цепочки, например, по 20 таких аккумуляторов.
Что-то Александр Васильевич молчит, я думал он первый отзовётся :)
Наверно, ещё не восстановил дар речи после чтения исходного запроса... -netch-
Привет ! снова бред пишем :-) БАЛАНСИР это устройство довольно простое: конденсатор на 1000мкФ 10в быстро-быстро подключается к каждой банке - где напряжение выше - конденсатор заряжается, где ниже - разряжается. Это я описал "активный балансир". Есть масса решений (в т.ч. китайских дешовых) которые это делаеют просто и быстро. В УПСе ничего менять на надо. второе: никто вам не мешает и в 12в АКБ ставить балансиры за копейки - два стабилитрона и резистор на каждую батарею. Я уже описывал это решение. По поводу "почему я сам такое не делаю" - отвечаю: 1) все приходят за ОДНИМ балансиром, а разработка стоит денег, и мне нужно продать ХХ балансиров чтобы окупить затраты. 2) Реально крики "спасите ! балансиры!" раздаются уже тогда когда АКБ просто в хлам... а балансиры должны быть включены на АКБ с момента постановки в работу! вот тогда все будет ок. Tuesday, June 4, 2019, 6:29:55 AM, Valentin Nechayev netch@netch.kiev.ua you wrote: VN> Давайте вот тут остановимся. _Как_ будет осуществляться VN> _автоматизированно_ этот контроль? VN> Заведение каждой банки отдельно в UPS или что там у вас будет от них VN> питаться, с персональным участком с контролем тока и напряжения? VN> Робот, который будет вынимать отдельную батарею на ходу, ставить VN> другую, а эту отвозить на пункт контроля? VN> Подсчитайте хотя бы навскидку цену каждой реализации, поймёте сами. -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
04.06.2019 9:32, Alexander V Soroka пишет:
Привет !
снова бред пишем :-)
БАЛАНСИР это устройство довольно простое: конденсатор на 1000мкФ 10в быстро-быстро подключается к каждой банке - где напряжение выше - конденсатор заряжается, где ниже - разряжается. Это я описал "активный балансир".
Это только одно из возможных решений для активной балансировки. Простое, но крайне неэффективное. Проблема в том, что такая схема не позволяет достигать достаточных уравнивающих токов, конденсатор не эффетивен в качестве элемента для переноса энергии в силу своей природы. В этой схеме уже некоторые дошли до применения ионисторов (суперконденсаторов) и всё равно слабо, только для маломощных батарей.
Есть масса решений (в т.ч. китайских дешовых) которые это делаеют просто и быстро. В УПСе ничего менять на надо.
Удалось найти одного украинского и двух китайских производителей, которые делают нормальные активные балансиры, но, как я уже говорил, не для банок 2В. Китайцы пишут, что 2В поддерживается, но это на самом краю диапазона, эффективность низкая. Всё остальное, что видел - тупой пассив, не интересно.
второе: никто вам не мешает и в 12в АКБ ставить балансиры за копейки - два стабилитрона и резистор на каждую батарею.
Я уже описывал это решение.
Ну это уж совсем на крайняк, извините. Конечно лучше, чем ничего, но это не выход.
По поводу "почему я сам такое не делаю" - отвечаю: 1) все приходят за ОДНИМ балансиром, а разработка стоит денег, и мне нужно продать ХХ балансиров чтобы окупить затраты. 2) Реально крики "спасите ! балансиры!" раздаются уже тогда когда АКБ просто в хлам... а балансиры должны быть включены на АКБ с момента постановки в работу! вот тогда все будет ок.
Да, это проблема. Но умные книжки пишут, что спрос сам по себе появляется редко когда, спрос надо создавать, иначе это замкнутый круг и он никогда не разорвётся. Вот я и пытаюсь :) -- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Привет ! Tuesday, June 4, 2019, 11:05:18 AM, Alexandr Baryshnyev abb@abbon.net you wrote: AB> Это только одно из возможных решений для активной балансировки. AB> Простое, но крайне неэффективное. Проблема в том, что AB> такая схема не позволяет достигать достаточных уравнивающих AB> токов, конденсатор не эффетивен в качестве элемента для AB> переноса энергии в силу своей природы. В этой схеме уже некоторые AB> дошли до применения ионисторов (суперконденсаторов) и AB> всё равно слабо, только для маломощных батарей. Ну да, мне очень нравится читать ваши "знания" почерпнутые из Инета от таких же как вы :-) и мне надо забыть свои 10 лет занятия АКБ... Так вот, конденсатор и Ионистор это одно и тоже. Ионистор в малых габаритах не способен вообще отдавать большие токи. Для больших токов есть "батареи конденсаторов", есличё. И больших токов вам для балансировки вообще не надо - балансировка начинается от 13.6в и выше - до 14..4в, там токи заряда 1...0.05Ампера обычно, и любые импульсы дают полезное. Мой знакомый из Красноярска делает балансиры на токи до 5Ампер на 2В, пачками делает. И ставит на солнечные станции вот уже много лет. Необслуживаемые станции в тайге. Так вот именно простые - на конденсаторах. Потому что "на индуктивностях" будут в разы дороже, а Заказчики жмоты. AB> Удалось найти одного украинского и двух китайских производителей, AB> которые делают нормальные активные балансиры, но, как AB> я уже говорил, не для банок 2В. Китайцы пишут, что 2В AB> поддерживается, но это на самом краю диапазона, эффективность AB> низкая. Всё остальное, что видел - тупой пассив, не интересно. я давал ссылку на 2В балансиры: https://www.alibaba.com/product-detail/Original-Factory-Price-2V-Lead-Acid_6... это интересная разработка тем, что она собирается на "общую шину" и девасы "переговариваются"(так утверждает производитель). это очень правильная философия.
По поводу "почему я сам такое не делаю" - отвечаю: 1) все приходят за ОДНИМ балансиром, а разработка стоит денег, и мне нужно продать ХХ балансиров чтобы окупить затраты. 2) Реально крики "спасите ! балансиры!" раздаются уже тогда когда АКБ просто в хлам... а балансиры должны быть включены на АКБ с момента постановки в работу! вот тогда все будет ок.
AB> Да, это проблема. Но умные книжки пишут, что спрос сам по себе AB> появляется редко когда, спрос надо создавать, иначе это AB> замкнутый круг и он никогда не разорвётся. Вот я и пытаюсь :) -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
04.06.2019 6:29, Valentin Nechayev пишет:
Mon, Jun 03, 2019 at 22:25:53, abb wrote about "Re: [uanog] Батарейки в серверную":
Я это прекрасно осознаю, при ручном рулении так оно и будет. Однако, с моей точки зрения, недостаток становится преимуществом, если процесс автоматизирован. Ведь тут можно осуществлять контроль батарей побаночно,
Давайте вот тут остановимся. _Как_ будет осуществляться _автоматизированно_ этот контроль? Заведение каждой банки отдельно в UPS или что там у вас будет от них питаться, с персональным участком с контролем тока и напряжения? Робот, который будет вынимать отдельную батарею на ходу, ставить другую, а эту отвозить на пункт контроля?
Подсчитайте хотя бы навскидку цену каждой реализации, поймёте сами.
Не-не, ничего никуда перемещать физически нет необходимости, дя этого достаточно электроники: парой ключей внесли в рабочий массив, или вынесли для тестирования/тренировки разрядом/зарядом. Ну если контроль покажет, что очередная банка таки потеряла емкость до уровня меньше допустимого, то да, придётся взять тележку і отвезти усопшего на мусорник, а со склада привезти новую банку. Но это же не каждый день, уж как нибудь. Хотя идея насчёт робота мне понравилась :)
чего в принципе невозможно сделать при использовании готовых 12-вольтовых батарей. Ну не лезть же в середину неразборного корпуса для выводов от отдельных банок.
Только в некоторых моделях, что я видел, не просто 12V шестибаночные используются, но и собирают их в последовательные цепочки, например, по 20 таких аккумуляторов.
Ну вот, тут и проблема. Побаночного контроля нет в результате, есть только побатарейный, что внутри делается - одному Богу известно. Для побатарейного контроля есть готовые устройства, всякие там BMS и балансеры. Они, конечно улучшают картину, но не настолько, как могли бы при побаночном контроле, ведь даже если одна банка внутри батареи "поплыла", выбрасывать придётся целую батарею. А последовательно соединённые батареи вообще без контроля скорее всего быстро приведут к разбалансу и чем дальше - тем хуже. Недозаряженные банки будут недозаряжаться ещё сильнее со временем, а перезаряженные - соответственно перезаряжаться.
Что-то Александр Васильевич молчит, я думал он первый отзовётся :)
Наверно, ещё не восстановил дар речи после чтения исходного запроса...
))))
-netch-
-- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Привет ! полный бред пишете. Есть такое устройство - БАЛАНСИР называется, ставите на 2в банки и забываете про проблему "разбега". Monday, June 3, 2019, 10:03:06 PM, VASYL MELNYK basil@vpm.net.ua you wrote: VM> Я могу :) VM> Если на надо менять тысячу аккумов, то заниматься это фигней как VM> бы не очень, потому что придется как-то мониторить их на предмет VM> жизнеспособности, ибо мертвые потянут за собой живые. Если VM> интересно что Вас ждет - поищите на ютубе калибровку батареи от приуса. VM> Это может вылиться таким гиммороем, что замена обычных свинцовых VM> аккумов покажется просто ни очем. -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
04.06.2019 9:23, Alexander V Soroka пишет:
Привет !
полный бред пишете.
Есть такое устройство - БАЛАНСИР называется, ставите на 2в банки и забываете про проблему "разбега".
А вот где, конкретно, они есть? Так чтобы купить можно было? Подавляющее число готовых балансиров предназначены для лития, редко попадаются балансиры для 12В и 24В свинцовых батарей, но вот так, чтобы специально под 2В свинцовые банки - не встречал. Там есть некоторый технические сложности из-за очень малого напряжения и больших токов, но это решаемо. Да и балансиры те, что есть, в основном пассивные, лишняя энергия тратится на нагрев, а нужны активные балансиры, которые умеют переносить энергию от одного элемента к другому.
Monday, June 3, 2019, 10:03:06 PM, VASYL MELNYK basil@vpm.net.ua you wrote: VM> Я могу :) VM> Если на надо менять тысячу аккумов, то заниматься это фигней как VM> бы не очень, потому что придется как-то мониторить их на предмет VM> жизнеспособности, ибо мертвые потянут за собой живые. Если VM> интересно что Вас ждет - поищите на ютубе калибровку батареи от приуса. VM> Это может вылиться таким гиммороем, что замена обычных свинцовых VM> аккумов покажется просто ни очем.
-- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
Привет ! Tuesday, June 4, 2019, 10:52:45 AM, Alexandr Baryshnyev abb@abbon.net you wrote: AB> 04.06.2019 9:23, Alexander V Soroka пишет:
полный бред пишете. Есть такое устройство - БАЛАНСИР называется, ставите на 2в банки и забываете про проблему "разбега".
AB> А вот где, конкретно, они есть? Так чтобы купить можно было? Да полно на Али. а наши перепродают втридорога: https://prom.ua/p477350007-balansir-dlya-zaryadu.html гуглите: battery balancer equalizer for lead acid batteries вот очень интересное решение: https://www.alibaba.com/product-detail/Original-Factory-Price-2V-Lead-Acid_6... AB> Подавляющее число готовых балансиров предназначены для AB> лития, редко попадаются балансиры для 12В и 24В свинцовых AB> батарей, но вот так, чтобы специально под 2В свинцовые банки - AB> не встречал. смотри по ссылке выше. Это активные балансиры. AB> Да и балансиры те, что есть, в основном пассивные, лишняя энергия AB> тратится на нагрев, а нужны активные балансиры, AB> которые умеют переносить энергию от одного элемента к другому.
Monday, June 3, 2019, 10:03:06 PM, VASYL MELNYK basil@vpm.net.ua you wrote: VM> Я могу :) VM> Если на надо менять тысячу аккумов, то заниматься это фигней как VM> бы не очень, потому что придется как-то мониторить их на предмет VM> жизнеспособности, ибо мертвые потянут за собой живые. Если VM> интересно что Вас ждет - поищите на ютубе калибровку батареи от приуса. VM> Это может вылиться таким гиммороем, что замена обычных свинцовых VM> аккумов покажется просто ни очем.
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
Привет ! ГЕЛЕвые от слова ГЕЛЬ. OPzV2 - это "панцирный свинец" - ОЧЕНЬ хорошо для серверных и глубоких разрядов. При правильной эксплуатации и доливе воды - могут реально выжить 15 лет. Но если по честному - ГЕЛЬ в серверную я бы не ставил - надо ставить обычные наливные или АГМ, но доливать воды все равно придется. Кому хочется подробностей про АКБ - читаем мой сайт: http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html Monday, June 3, 2019, 8:02:40 PM, Max Tulyev maxtul@netassist.kiev.ua you wrote: MT> Гелевые или таки гелИЕвые (и я что-то пропустил)? MT> 03.06.19 13:34, Alexandr Baryshnyev пише:
Всем доброго дня.
А использует ли кто-то из присутствующих аккумуляторы типа OPzV2 ?
Они бывают разных торговых марок, но это всё гелиевые аккумуляторы на 2В (одиночная банка) с некими трубчатыми электродами и производятся скорее всего на одном и том-же китайском заводе. Продавцы обещают высокую надёжность, многия лета и многия циклы. Они вообще-то для зелёной энергетики, но и в серверную пойдёт, надеюсь. Правда цена несколько кусачая, но может быть оно того стОит?
Главное, что привлекает, это именно то, что это одиночные банки по 2 Вольта, а значит можно нормально контролировать заряд-разряд, а не так, как в батарейке на 12В, где в принципе нет доступа к отдельным банкам. Ну разве что дырки сверлить :).
MT> _______________________________________________ MT> uanog mailing list MT> uanog@uanog.kiev.ua MT> https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
И снова здравствуйте, а я уж переживал :) 04.06.2019 9:22, Alexander V Soroka пишет:
Привет !
ГЕЛЕвые от слова ГЕЛЬ.
Да-да, мне уже указали, виноват - исправлюсь.
OPzV2 - это "панцирный свинец" - ОЧЕНЬ хорошо для серверных и глубоких разрядов. При правильной эксплуатации и доливе воды - могут реально выжить 15 лет.
Вот это и интересно было услышать, всё-же они дороже обычных.
Но если по честному - ГЕЛЬ в серверную я бы не ставил - надо ставить обычные наливные или АГМ, но доливать воды все равно придется.
Возможно, там в серии есть и АГМ банки по 2В. Но в продаже их в Украине не удалось обнаружить, только гель. Ну разве что на заказ, но там нужно количество. Так что пока так.
Кому хочется подробностей про АКБ - читаем мой сайт: http://adopt-zu.soroka.org.ua/index.html
Читаем, спасибо!
Monday, June 3, 2019, 8:02:40 PM, Max Tulyev maxtul@netassist.kiev.ua you wrote: MT> Гелевые или таки гелИЕвые (и я что-то пропустил)?
MT> 03.06.19 13:34, Alexandr Baryshnyev пише:
Всем доброго дня.
А использует ли кто-то из присутствующих аккумуляторы типа OPzV2 ?
Они бывают разных торговых марок, но это всё гелиевые аккумуляторы на 2В (одиночная банка) с некими трубчатыми электродами и производятся скорее всего на одном и том-же китайском заводе. Продавцы обещают высокую надёжность, многия лета и многия циклы. Они вообще-то для зелёной энергетики, но и в серверную пойдёт, надеюсь. Правда цена несколько кусачая, но может быть оно того стОит?
Главное, что привлекает, это именно то, что это одиночные банки по 2 Вольта, а значит можно нормально контролировать заряд-разряд, а не так, как в батарейке на 12В, где в принципе нет доступа к отдельным банкам. Ну разве что дырки сверлить :).
MT> _______________________________________________ MT> uanog mailing list MT> uanog@uanog.kiev.ua MT> https://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@abbon.net
participants (5)
-
Alexander V Soroka
-
Alexandr Baryshnyev
-
Max Tulyev
-
Valentin Nechayev
-
VASYL MELNYK