Сломался фдруг APC smartups 1250va первого поколения. 199(не знаю какого) года выпуска. Даже холодный старт не умел :) Впрочем - вполне нормально фурычил (с новыми батареями и после калибровки, потребовавшей вдумчивого использования перемычки)... Перестал где-то в процессе очередного пропадания электричества - минут 20 пожил и ёк. Похоже, нагнулись выходные цепи - при старте выдаёт перегрузку. Где такое нынче можно починять? Или сразу искать куда батареи переставить? -- Best regards, Paul Arakelyan.
Привет ! Monday, December 21, 2009, 2:53:25 AM, you wrote: PA> Сломался фдруг APC smartups 1250va первого поколения. PA> 199(не знаю какого) года выпуска. Даже холодный старт не умел :) PA> Впрочем - вполне нормально фурычил (с новыми батареями и после калибровки, PA> потребовавшей вдумчивого использования перемычки)... PA> Перестал где-то в процессе очередного пропадания электричества - PA> минут 20 пожил и ёк. PA> Похоже, нагнулись выходные цепи - при старте выдаёт перегрузку. а сами АКБ вы проверили ? очень похоже что он пожил пока не разрядил АКБ а потом умер... если АКБ разряжены - то он и не пустится... короче - надо смотреть... предохранители, релюхи вскрывать-чистить, ну и акб мерять. я один подобный "отремонтировал" тем что зачистил контакты реле :) -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.unet.net.ua AS106-RIPE http://www.spacegate.kiev.ua mailto:alex@euro.net.ua
On Mon, Dec 21, 2009 at 08:36:47AM +0200, Alexander V Soroka wrote:
Привет ! PA> Перестал где-то в процессе очередного пропадания электричества - PA> минут 20 пожил и ёк. PA> Похоже, нагнулись выходные цепи - при старте выдаёт перегрузку.
а сами АКБ вы проверили ? Да, батареи новые были, месяца 2 назад поставил, нагрузка - 150-200Вт. Т.е. часа полтора - запросто тянуть мог бы (2х12В 17Ач). Фен+всё "это" тянуло при калибровке минут фигнадцать - я уж за фен переживать начал.
очень похоже что он пожил пока не разрядил АКБ а потом умер... если АКБ разряжены - то он и не пустится... По шнурку пишет - перегрузка, даже без нагрузки. Т.е. что-то или пробилось или коротит... Перед смертью, похоже, нескладуха с контактом между 2 АКБ случилась(там был жгут медных проводов 0,4 на болтах АКБ вместо штатных предохранителей - окислилось всё страшно, и нагрев, похоже, тоже не маленький был) - может что-то таки "залипло" от проседания напряжения?
короче - надо смотреть... предохранители, релюхи вскрывать-чистить, ну и акб мерять.
я один подобный "отремонтировал" тем что зачистил контакты реле :) Хм, абы что-то таки не сгорело...
-- Best regards, Paul Arakelyan.
participants (2)
-
Alexander V Soroka
-
Paul Arakelyan