Опять попал на выбор УПСа Надо 1. double convertion 2. by pass 3. мониторинг из-под linux при помощи serial или usb До сих пор использовали powerware, но оказалось что 2 aka by pass у них какое-то странное оно-то типа есть, но если электроника выходит из строя - не работает хотелось бы все-таки получить "дубовую" систему, которая бы при умирании по любому не обесточивала оборудование в качестве хотелось - возможность смены батареек без обрыва питания (а желательно и электроники и всяких там вентиляторов) кто-нить знает что-то соответствующее таким "странным" критериям да мощность - от киловата ps. мой подписегенератор просто рулит -- Best regard, Aleksander Trotsai aka MAGE-RIPE aka MAGE-UANIC My PGP key at ftp://blackhole.adamant.ua/pgp/trotsai.key[.asc] А счастье было так возможно, и так возможно, и вот так... =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Привет! On Mon, 3 Oct 2005, Alexander Trotsai wrote:
Опять попал на выбор УПСа
Надо 1. double convertion 2. by pass 3. мониторинг из-под linux при помощи serial или usb
Попробуй Liebert: http://www.support.com.ua/dbm.php/catalogue/ups/liebert/online/49 Пользуем 4 года - проблем не было. Точно есть вышеперечисленное.
До сих пор использовали powerware, но оказалось что 2 aka by pass у них какое-то странное оно-то типа есть, но если электроника выходит из строя - не работает
хотелось бы все-таки получить "дубовую" систему, которая бы при умирании по любому не обесточивала оборудование
в качестве хотелось - возможность смены батареек без обрыва питания (а желательно и электроники и всяких там вентиляторов)
Смена батарей есть. Про остальное не помню.
кто-нить знает что-то соответствующее таким "странным" критериям да мощность - от киловата
GTX2U - минимальная железка от 700ВА до 3кВА. Старших моделей еще несколько линеек.
ps. мой подписегенератор просто рулит
-- Best regard, Aleksander Trotsai aka MAGE-RIPE aka MAGE-UANIC My PGP key at ftp://blackhole.adamant.ua/pgp/trotsai.key[.asc] А счастье было так возможно, и так возможно, и вот так... =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
-- WB, Maks Nefedchenko NM17-RIPE
Alexander Trotsai пишет:
Опять попал на выбор УПСа
Надо 1. double convertion 2. by pass 3. мониторинг из-под linux при помощи serial или usb [...]
хотелось бы все-таки получить "дубовую" систему, которая бы при умирании по любому не обесточивала оборудование
А замену всего UPS "на лету" не надо? :) Если надо, то смотрите в сторону АВР: на один вход подаешь питание со щитка, на другой - с ИБП... -- Andriy Berestovskyy http://www.chereda.net/ =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Alexander, Monday, October 3, 2005, 11:59:11 AM, you wrote: AT> Опять попал на выбор УПСа AT> Надо AT> 1. double convertion AT> 2. by pass AT> 3. мониторинг из-под linux при помощи serial или usb ethernet. Остальное - только по бедности и от лукавого. AT> До сих пор использовали powerware, но оказалось что 2 aka by AT> pass у них какое-то странное AT> оно-то типа есть, но если электроника выходит из строя - не AT> работает Хмм(c) Если аккумуляторы передохнут - тоже работать не будет :) В общем, поведение повартвари зависит от серии. У некоторых - доп. коробку с батарейками можно отключать на ходу. Есть такой глючок-с - при переходе на генератор они пугаются входной напруги холостого хода генератора >=250в. Не дохнут, но и не принимают в работу. APCшки - не боятся до 300в. AT> хотелось бы все-таки получить "дубовую" систему, которая бы AT> при умирании по любому не обесточивала оборудование добавить генератор с автозапуском и бустером. AT> в качестве хотелось - возможность смены батареек без обрыва AT> питания (а желательно и электроники и всяких там AT> вентиляторов) APCшки. Серии СмертьУПЦ онлайн 2000 или более мощные. Штатное свойство - смена блоков батареек при кол-ве больше одного блока :) Для возможности сервиса систем электропитания без остановки продакшена - более правильно построить схему автоматических переключений и разносить в т.ч. резервирование источников и УПСов. Как - пока не знаю, но профи-электрики озадачены. АВР - с провалом сработают, надо какой-то бустер. Ну и вопрос в цене - если этого ограничения нет - то задача решается быстрее :) AT> кто-нить знает что-то соответствующее таким "странным" AT> критериям AT> да мощность - от киловата APC - от 2.2kVA уже бывают с работающими наворотами. Повара - от 3kVA. Меньших и умных одновременно - не бывает. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Mon, Oct 03, 2005 at 12:35:36, vms wrote about "[uanog] Re: UPS": AT> 1. double convertion AT> 2. by pass AT> 3. мониторинг из-под linux при помощи serial или usb Почему-то все упускают из вида General Electric (бывшие IMV/Victron, http://www.geindustrial.com/cwc/products?famid=46) IMV D5-11, D8-11 работают уже 8 лет без поломок и сколь-нибудь заметного техобслуживания (даже пыль не выдували). Основной доступ по компорту, коробочка для отдачи по ethernet+SNMP берётся дополнительно. Протокол доступен, построен грамотно, список возможностей доступа по компорту и SNMP совпадает принципиально. Разные умные фишки вроде "выключиться не менее чем на 30 секунд после зелёного свистка и не включаться прежде чем поступит ток" подразумеваются по умолчанию. AT> До сих пор использовали powerware, но оказалось что 2 aka by AT> pass у них какое-то странное AT> оно-то типа есть, но если электроника выходит из строя - не AT> работает А вот защиты от этого, по-моему, не делают нигде. Хотя бы потому что электроника может дохнуть очень по-разному, и сделать её надёжной значительно проще, чем включать самодиагностику на все случаи;)
ethernet. Остальное - только по бедности и от лукавого.
Конфигурация с мониторящим тазиком меня вполне устраивает :)
Для возможности сервиса систем электропитания без остановки продакшена - более правильно построить схему автоматических переключений и разносить в т.ч. резервирование источников и УПСов.
Как - пока не знаю, но профи-электрики озадачены. АВР - с провалом сработают, надо какой-то бустер. Ну и вопрос в цене - если этого ограничения нет - то задача решается быстрее :)
Со скоростью переключения достаточной чтобы блоки питания писюков даже не чихнули - не верю. Вот поставить два упса, тазики с двумя блоками и давать два ввода на каждый - вполне возможно. При надлежащем умении даст даже возможность переносить в пределах гермозоны не отрывая питание и не лишая эзернета более чем на полсекунды :) AT> кто-нить знает что-то соответствующее таким "странным" AT> критериям AT> да мощность - от киловата
APC - от 2.2kVA уже бывают с работающими наворотами. Повара - от 3kVA. Меньших и умных одновременно - не бывает.
Match у тех же GE. Это если следовать трём критериям что в самом верху письма. -netch- =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Привет ! Monday, October 3, 2005, 12:35:36 PM, you wrote: AT>> в качестве хотелось - возможность смены батареек без обрыва AT>> питания (а желательно и электроники и всяких там AT>> вентиляторов) bm> Для возможности сервиса систем электропитания без остановки bm> продакшена - более правильно построить схему автоматических bm> переключений и разносить в т.ч. резервирование источников и УПСов. bm> Как - пока не знаю, но профи-электрики озадачены. АВР - с провалом bm> сработают, надо какой-то бустер. Ну и вопрос в цене - если этого bm> ограничения нет - то задача решается быстрее :) Боб - не морочь народу голову ! Это я тебе как дипломированный электрик спец.энергетических установок говорю. Так вот - всем для образованности: БЕСПЕРЕБОЙНОЕ питание 380-220 50Гц БЫВАЕТ ТОЛЬКО в "обратимых преобразователях" корабельных, либо у простой пары - "двигатель-генератор", где входит 220-380 и выходит столько-же - 220-380 . Тогда за счет инерции массы роторов можно устраивать переключения под нагрузкой, НО: с обязательным совпадением фаз - иначе токи перетекания дают до 25000А выброса и все горит и искрит :) ...сам проверял на учебном стенде :) зрелище незабываемое. Так вот - переключение под нагрузкой в сети ПЕРЕМЕННОГО тока - всегда было и остается проблемой - требуется ТОЧНОЕ синхронизирование фаз! Тут даже электроника не спасает :( На подводных лодках и кораблях все потребители "первой категории" - навигация и комплексы управления оружием - питаются ТОЛЬКО от обратимых преобразователей. Только такая схема дает 100% гарантии. Так что если хотите 100% резервирования и при этом ПОЛНОЕ отсутствие пульсаций при переключениях - надо строить серьезную систему из ДВУХ машин-генераторов работающих в параллель. То есть - работают два СИНХРОННЫХ машины-генератора, запитаны от разных вводов. При пропадении одной из сетей мы получаем отключение либо перевод в состояние "обратного" т.е. просто холостого хода того устройства которое "обесточилось по входу". Появилось питание - схема управления перебрасывает управление и имеем опять "прямую" работу. Бросков при таком не будет вообще - потому что масса ротора и синхронизация дают очень медленную реакцию выходного напряжения на входное. Мы проверяли такую схему на корабельном варианте СМ1420 - так вот, даже на "выбеге"(т.е. нет питания извне) машина-генераторные комплекты держали 2-3минуты питание, причем оно плавно падало и блоки питания успевали все компенсировать. Как вариант чуть проще - в машинных комплектах использовать двигатель постоянного тока - тогда можно применять батарею размером в подвал :) в которой все эти "входные пульсации" просто умрут :). ...так что "изьебление" "спецов" из фирм продающих UPSы - весьма пустое занятие - надо предмет знать :) ... -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.unet.net.ua AS106-RIPE http://www.spacegate.kiev.ua mailto:alex@euro.net.ua =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Valentin, Monday, October 3, 2005, 1:05:00 PM, you wrote: VN> Mon, Oct 03, 2005 at 12:35:36, vms wrote about "[uanog] Re: UPS": [dd]
Как - пока не знаю, но профи-электрики озадачены. АВР - с провалом сработают, надо какой-то бустер. Ну и вопрос в цене - если этого ограничения нет - то задача решается быстрее :)
VN> Со скоростью переключения достаточной чтобы блоки питания писюков даже не VN> чихнули - не верю. Вот поставить два упса, тазики с двумя блоками и VN> давать два ввода на каждый - вполне возможно. При надлежащем умении VN> даст даже возможность переносить в пределах гермозоны не отрывая питание VN> и не лишая эзернета более чем на полсекунды :) Вот тут и пошел устный счет - чего получится дешевле - два моторгенератора с обвязкой и любое железо или две независимых системы питания и устройства с дублированием БП. В общем, есть где подумать.. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Alexander, Monday, October 3, 2005, 1:11:46 PM, you wrote: AVS> Привет ! AVS> Monday, October 3, 2005, 12:35:36 PM, you wrote: AT>>> в качестве хотелось - возможность смены батареек без обрыва AT>>> питания (а желательно и электроники и всяких там AT>>> вентиляторов) bm>> Для возможности сервиса систем электропитания без остановки bm>> продакшена - более правильно построить схему автоматических bm>> переключений и разносить в т.ч. резервирование источников и УПСов. bm>> Как - пока не знаю, но профи-электрики озадачены. АВР - с провалом bm>> сработают, надо какой-то бустер. Ну и вопрос в цене - если этого bm>> ограничения нет - то задача решается быстрее :) AVS> Боб - не морочь народу голову ! Это я тебе как дипломированный AVS> электрик спец.энергетических установок говорю. Саня, народу голову морочат вожди с печерского бугра, я ставлю задачу и жду решения :) AVS> Так вот - всем для образованности: БЕСПЕРЕБОЙНОЕ питание 380-220 50Гц AVS> БЫВАЕТ ТОЛЬКО в "обратимых преобразователях" корабельных, либо у AVS> простой пары - "двигатель-генератор", где входит 220-380 и выходит AVS> столько-же - 220-380 . пока нормально излагаешь. Но это решение - бардзо драго. Для меня. AVS> Тогда за счет инерции массы роторов можно AVS> устраивать переключения под нагрузкой, НО: с обязательным совпадением AVS> фаз - иначе токи перетекания дают до 25000А выброса и все горит и AVS> искрит :) ...сам проверял на учебном стенде :) зрелище незабываемое. До диплома? :)) AVS> Так вот - переключение под нагрузкой в сети ПЕРЕМЕННОГО тока - всегда AVS> было и остается проблемой - требуется ТОЧНОЕ синхронизирование фаз! AVS> Тут даже электроника не спасает :( AVS> На подводных лодках и кораблях все потребители "первой категории" - AVS> навигация и комплексы управления оружием - питаются ТОЛЬКО от AVS> обратимых преобразователей. Только такая схема дает 100% гарантии. Ясное дело. Любое решение, которое хуже 100% - просто не принимается во внимание :) Цена вопроса - это фактор на уровне "нунифигасе" и автоматом - заверните две :)) AVS> Так что если хотите 100% резервирования и при этом ПОЛНОЕ отсутствие AVS> пульсаций при переключениях - надо строить серьезную систему из ДВУХ AVS> машин-генераторов работающих в параллель. [dd] Думаешь в партии дураки сидят? Ночью полетите(с) - я это к тому, что профи предложили решение. У них и со знаниями и полетом фантазии нормально. И кубиков такое сложить - есть. Дело за малым - за фантиками, оплатить банкет :) AVS> так вот, даже на AVS> "выбеге"(т.е. нет питания извне) машина-генераторные комплекты держали AVS> 2-3минуты питание, причем оно плавно падало и блоки питания успевали AVS> все компенсировать. AVS> Как вариант чуть проще - в машинных комплектах использовать двигатель AVS> постоянного тока - тогда можно применять батарею размером в подвал :) AVS> в которой все эти "входные пульсации" просто умрут :). Вот-вот. Подвал (место для размещения) и цена вопроса - заставляют почесаться. Появляются крамольные мысли - в роли серверов букеры использовать. С солнечными батарейками (шучу :)) AVS> ...так что "изьебление" "спецов" из фирм продающих UPSы - весьма AVS> пустое занятие - надо предмет знать :) ... Ну этих - сразу надо посылать. Мне же не коробки скупить на радость продажникам, мне решение получить надо. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Mon, Oct 03, 2005 at 12:35:36PM +0300, boris mostovoy wrote: bm> Hello Alexander, bm> AT> До сих пор использовали powerware, но оказалось что 2 aka by bm> AT> pass у них какое-то странное bm> AT> оно-то типа есть, но если электроника выходит из строя - не bm> AT> работает bm> Хмм(c) Если аккумуляторы передохнут - тоже работать не будет :) я понимаю, что КАК упс он уже не состоятелен но как блок переносок ... -- Best regard, Aleksander Trotsai aka MAGE-RIPE aka MAGE-UANIC My PGP key at ftp://blackhole.adamant.ua/pgp/trotsai.key[.asc] Кроме чужих неприятностей . есть ещё и другие радости жизни =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Mon, Oct 03, 2005 at 13:11:46, alex wrote about "[uanog] Re: UPS":
Боб - не морочь народу голову ! Это я тебе как дипломированный электрик спец.энергетических установок говорю.
Так вот - всем для образованности: БЕСПЕРЕБОЙНОЕ питание 380-220 50Гц БЫВАЕТ ТОЛЬКО в "обратимых преобразователях" корабельных, либо у простой пары - "двигатель-генератор", где входит 220-380 и выходит столько-же - 220-380 . Тогда за счет инерции массы роторов можно устраивать переключения под нагрузкой, НО: с обязательным совпадением фаз - иначе токи перетекания дают до 25000А выброса и все горит и искрит :) ...сам проверял на учебном стенде :) зрелище незабываемое.
Я не знаю, какие критерии надёжности электроснабжения нужны для подлодок, но UPS с двойным преобразованием (конкретно IMV D8-11) при пропадании входного питания и переключении на другую ветку _ни разу_ за много лет не дали такого выходного тока, при котором компьютер на основе x86 или маршрутизатор/коммутатор Cisco повис или перезагрузился, или хотя бы начал сбоить. По-моему, этого достаточно, чтобы говорить о надёжности питания в подобных технологиях.
Так вот - переключение под нагрузкой в сети ПЕРЕМЕННОГО тока - всегда было и остается проблемой - требуется ТОЧНОЕ синхронизирование фаз! Тут даже электроника не спасает :(
Спасает, если она сама генерирует эти фазы, как в выходном инверторе UPS.
Так что если хотите 100% резервирования и при этом ПОЛНОЕ отсутствие пульсаций при переключениях - надо строить серьезную систему из ДВУХ машин-генераторов работающих в параллель. То есть - работают два СИНХРОННЫХ машины-генератора, запитаны от разных вводов. При пропадении одной из сетей мы получаем отключение либо перевод в состояние "обратного" т.е. просто холостого хода того устройства которое "обесточилось по входу". Появилось питание - схема управления перебрасывает управление и имеем опять "прямую" работу. Бросков при таком не будет вообще - потому что масса ротора и синхронизация дают очень медленную реакцию выходного напряжения на входное.
Да, это метод. Но электронный инвертор на практике работает не хуже.
Мы проверяли такую схему на корабельном варианте СМ1420 - так вот, даже на "выбеге"(т.е. нет питания извне) машина-генераторные комплекты держали 2-3минуты питание, причем оно плавно падало и блоки питания успевали все компенсировать.
А частота при этом поддерживалась?
Как вариант чуть проще - в машинных комплектах использовать двигатель постоянного тока - тогда можно применять батарею размером в подвал :) в которой все эти "входные пульсации" просто умрут :).
...так что "изьебление" "спецов" из фирм продающих UPSы - весьма пустое занятие - надо предмет знать :) ...
Гм. Надо ли его знать такими методами? ;) -netch- =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Привет ! Monday, October 3, 2005, 1:44:21 PM, you wrote: AVS>> Так вот - всем для образованности: БЕСПЕРЕБОЙНОЕ питание 380-220 50Гц AVS>> БЫВАЕТ ТОЛЬКО в "обратимых преобразователях" корабельных, либо у AVS>> простой пары - "двигатель-генератор", где входит 220-380 и выходит AVS>> столько-же - 220-380 . bm> пока нормально излагаешь. Но это решение - бардзо драго. Для меня. Посмотри в "Прайслисты" две позиции: 1) моторы асинхронные мощностью - как тебе надо +20%. 2) синхронные машины переменного тока - то-же. Делают это довольно много по стране. И в Киеве и в Харькове, и в Херсоне :) AVS>> Тогда за счет инерции массы роторов можно AVS>> устраивать переключения под нагрузкой, НО: с обязательным совпадением AVS>> фаз - иначе токи перетекания дают до 25000А выброса и все горит и AVS>> искрит :) ...сам проверял на учебном стенде :) зрелище незабываемое. bm> До диплома? :)) Именно :) у нас две лаборатории было - в одной из таких вот комплектов двигатель-генератор надо было собрать и запустить схему, а во второй - полная имитация одного "борта" АПЛ второго поколения - так вот там и аккумов на баскетбольный зал было - вот в них обеих и развлекались - пару занятий было на которых спецом пытались "раскачать" городскую сеть переменного тока :) своим обратимым, ну и всякие "что будет если" - тоже отрабатывали в реале :) ...Незабываемое зрелище когда кабеля в 5см диаметром как живые разбегаются :)... AVS>> Так что если хотите 100% резервирования и при этом ПОЛНОЕ отсутствие AVS>> пульсаций при переключениях - надо строить серьезную систему из ДВУХ AVS>> машин-генераторов работающих в параллель. bm> [dd] bm> Думаешь в партии дураки сидят? Ночью полетите(с) - я это к тому, что bm> профи предложили решение. У них и со знаниями и полетом фантазии bm> нормально. И кубиков такое сложить - есть. Дело за малым - за bm> фантиками, оплатить банкет :) Посмотри в "Прайсах" - там все необходимые детали есть :) Остается у сварщиков заказать раму под это и у токарей переходники с маховиком :) Схема управления там просая до одурения :) - подмагничиванием - т.е. просто запитываем обмотку генератора либо постоянным током (что проще) либо переменным со сдвигом фазы. Если совсем хочется эдвансу - за недели две делается микроконтроллер на Atmel который всем этим управляет как тебе пожелается :) bm> Вот-вот. Подвал (место для размещения) и цена вопроса - заставляют bm> почесаться. Появляются крамольные мысли - в роли серверов букеры bm> использовать. С солнечными батарейками (шучу :)) На самом деле - я-бы серьезно задумался насчет обычных мощных инверторов на 220В или все блоки питания перевел на 48В :) Просто и нет гемора с переменкой. Да, КПД чуть ниже - но электрика у нас не золотая - переживем :) IGBT транзисторы уже как семечки стОят, так что творить можно все что хочется :) -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.unet.net.ua AS106-RIPE http://www.spacegate.kiev.ua mailto:alex@euro.net.ua =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Alexander, Monday, October 3, 2005, 1:48:35 PM, you wrote: AT> On Mon, Oct 03, 2005 at 12:35:36PM +0300, boris mostovoy wrote: bm>> Hello Alexander, bm>> AT> До сих пор использовали powerware, но оказалось что 2 aka by bm>> AT> pass у них какое-то странное bm>> AT> оно-то типа есть, но если электроника выходит из строя - не bm>> AT> работает bm>> Хмм(c) Если аккумуляторы передохнут - тоже работать не будет :) AT> я понимаю, что КАК упс он уже не состоятелен AT> но как блок переносок ... Не запустится - не пройдет самоконтроль и заблокирует инвертор. Что правильно. Внутри повара есть немного батареек - к ним не добраться на ходу (можно снять переднюю крышку и попылесосить вентиляторы - это все), но блок доп. батареек - самостоятельное устройство, которое висит на отдельных кабелях. Конструкция разъемов - более странная, чем у внешних батареек от APC - но тоже реально отсоединить/присоединить с некоторой сноровкой. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Привет ! Monday, October 3, 2005, 1:58:11 PM, you wrote: VN> Я не знаю, какие критерии надёжности электроснабжения нужны для VN> подлодок Самые надежные! Там БИУС(управление ракетным залпом) 16 часов считает в "онлайн" все поправки до пуска - если что-то сорвется по питанию - пиздец боевой задаче :( VN> но UPS с двойным преобразованием (конкретно IMV D8-11) при VN> пропадании входного питания и переключении на другую ветку _ни VN> разу_ за много лет не дали такого выходного тока, при котором VN> компьютер на основе x86 или маршрутизатор/коммутатор Cisco повис VN> или перезагрузился, или хотя бы начал сбоить. По-моему, этого VN> достаточно, чтобы говорить о надёжности питания в подобных VN> технологиях. Ты говориш об ЭЛЕКТРОННОМ аналоге обычного железного обратимого преобразователя :) На 3-м поколении подлодок такие начинали ставить. Отличается тем что ничего не вращается :) но вот по мощности и "выбегу" - не стоят и близко к механическим...
Так вот - переключение под нагрузкой в сети ПЕРЕМЕННОГО тока - всегда было и остается проблемой - требуется ТОЧНОЕ синхронизирование фаз! Тут даже электроника не спасает :(
VN> Спасает, если она сама генерирует эти фазы, как в выходном VN> инверторе UPS. Все равно токи перетекания есть - ты прикинь как точно нужно попасть в фазы - перекос даже на 1градус - это сотни ампер броска.
Мы проверяли такую схему на корабельном варианте СМ1420 - так вот, даже на "выбеге"(т.е. нет питания извне) машина-генераторные комплекты держали 2-3минуты питание, причем оно плавно падало и блоки питания успевали все компенсировать.
VN> А частота при этом поддерживалась? Частота падала, так-же как и напряжение. Срыв был где-то на 45Гц и 180В питании - точно не помню... -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.unet.net.ua AS106-RIPE http://www.spacegate.kiev.ua mailto:alex@euro.net.ua =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Mon, Oct 03, 2005 at 02:01:59PM +0300, boris mostovoy wrote: bm> Hello Alexander, bm> Monday, October 3, 2005, 1:48:35 PM, you wrote: bm> AT> On Mon, Oct 03, 2005 at 12:35:36PM +0300, boris mostovoy wrote: bm> bm>> Hello Alexander, bm> bm>> AT> До сих пор использовали powerware, но оказалось что 2 aka by bm> bm>> AT> pass у них какое-то странное bm> bm>> AT> оно-то типа есть, но если электроника выходит из строя - не bm> bm>> AT> работает bm> bm>> Хмм(c) Если аккумуляторы передохнут - тоже работать не будет :) bm> AT> я понимаю, что КАК упс он уже не состоятелен bm> AT> но как блок переносок ... bm> Не запустится - не пройдет самоконтроль и заблокирует инвертор. bm> Что правильно. насколько я всегда заблуждался (-ли?) by pass - это в случае любых проблем с самим упсом он начинается отдавать питание прямо из сети на оборудование - инвертора там _уже_ нет bm> Внутри повара есть немного батареек - к ним не добраться на ходу bm> (можно снять переднюю крышку и попылесосить вентиляторы - это все), но bm> блок доп. батареек - самостоятельное устройство, которое висит на bm> отдельных кабелях. Конструкция разъемов - более странная, чем у bm> внешних батареек от APC - но тоже реально отсоединить/присоединить с bm> некоторой сноровкой. -- Best regard, Aleksander Trotsai aka MAGE-RIPE aka MAGE-UANIC My PGP key at ftp://blackhole.adamant.ua/pgp/trotsai.key[.asc] Press Ctrl-Alt-Del for more fun =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Mon, Oct 03, 2005 at 02:01:59PM +0300, boris mostovoy wrote:
bm>> Хмм(c) Если аккумуляторы передохнут - тоже работать не будет :)
AT> я понимаю, что КАК упс он уже не состоятелен AT> но как блок переносок ...
Не запустится - не пройдет самоконтроль и заблокирует инвертор. Что правильно.
Объясни мне, плз, тупому, в каком случае это может быть плохо при рельной жизни? Пусть он там хоть самоубьется в особо извращенной форме, но ежели назвался байпасом - уходя пропусти шо есть на входе, пускай даже в режиме однократного прерывания питания в этот момент!
-- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net
-- WBR, Michael Любишь купаться - люби и искусственным дыханием заниматься! =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Mon, Oct 03, 2005 at 14:09:04, alex wrote about "[uanog] Re: UPS": VN> но UPS с двойным преобразованием (конкретно IMV D8-11) при VN> пропадании входного питания и переключении на другую ветку _ни VN> разу_ за много лет не дали такого выходного тока, при котором VN> компьютер на основе x86 или маршрутизатор/коммутатор Cisco повис VN> или перезагрузился, или хотя бы начал сбоить. По-моему, этого VN> достаточно, чтобы говорить о надёжности питания в подобных VN> технологиях.
Ты говориш об ЭЛЕКТРОННОМ аналоге обычного железного обратимого преобразователя :) На 3-м поколении подлодок такие начинали ставить. Отличается тем что ничего не вращается :) но вот по мощности и "выбегу" - не стоят и близко к механическим...
Угу, несколько минут держать они без батарей не будут:)
Так вот - переключение под нагрузкой в сети ПЕРЕМЕННОГО тока - всегда было и остается проблемой - требуется ТОЧНОЕ синхронизирование фаз! Тут даже электроника не спасает :( VN> Спасает, если она сама генерирует эти фазы, как в выходном VN> инверторе UPS. Все равно токи перетекания есть - ты прикинь как точно нужно попасть в фазы - перекос даже на 1градус - это сотни ампер броска. Не будут перекоса в принципе.
VN> А частота при этом поддерживалась?
Частота падала, так-же как и напряжение. Срыв был где-то на 45Гц и 180В питании - точно не помню... Частота многим современным приборам важнее (по относительной погрешности) чем напряжение... Впрочем для подлодки это наверняка излечимо:)
-netch- =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Привет ! Monday, October 3, 2005, 2:23:44 PM, you wrote:
Ты говориш об ЭЛЕКТРОННОМ аналоге обычного железного обратимого преобразователя :) На 3-м поколении подлодок такие начинали ставить. Отличается тем что ничего не вращается :) но вот по мощности и "выбегу" - не стоят и близко к механическим...
VN> Угу, несколько минут держать они без батарей не будут:) Если МЫ ГОВОРИМ о том что нужно получить СИНУСОИДУ, с малым числом гармоник, а не "забор" из прямоугольников с кучей гармоник на выходе - то альтернативы у классического обратимого преобразователя НЕТ и не предвидится :). И по КПД и по мощности и по точности синусоиды.
Все равно токи перетекания есть - ты прикинь как точно нужно попасть в фазы - перекос даже на 1градус - это сотни ампер броска. VN> Не будут перекоса в принципе.
...потому что будет просто несовпадение "забора" :) -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.unet.net.ua AS106-RIPE http://www.spacegate.kiev.ua mailto:alex@euro.net.ua =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Michael, Monday, October 3, 2005, 2:09:46 PM, you wrote:
Не запустится - не пройдет самоконтроль и заблокирует инвертор. Что правильно.
MP> Объясни мне, плз, тупому, в каком случае это может быть плохо при MP> рельной жизни? Пусть он там хоть самоубьется в особо извращенной MP> форме, но ежели назвался байпасом - уходя пропусти шо есть на входе, MP> пускай даже в режиме однократного прерывания питания в этот момент! Бытовуха. Приехало 300+ вольт от генератора(только завели, условно холостой ход без нагрузки) - [не]случайно подклинило тягу карбюратора. Дать нагрузку - просадит до приемлемых вольт, но пока просадит - пара-тройка серверов дым пустят. При прокладке между серверами и генератором из нормального УПСа - проблемы не будет - УПС примет, обработает, нормализует, отдаст. В случае проблем - уйдет в глухую защиту. ps в нормальных УПС - реле на проход нет, вход/выход развязаны гальванически. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Alexander, Monday, October 3, 2005, 2:09:20 PM, you wrote: bm>> Не запустится - не пройдет самоконтроль и заблокирует инвертор. bm>> Что правильно. AT> насколько я всегда заблуждался (-ли?) зависит. AT> by pass - это в случае любых проблем с самим упсом он AT> начинается отдавать питание прямо из сети на оборудование - AT> инвертора там _уже_ нет Угу. Вот только нормальный аппарат не пройдя самоконтроля не пропустит напругу - из предположения что там напруга не соответствует номинальной, а померить достоверно он не может. В любом случае - там развязан вход от выхода и инвертор для байпаса нужен. В умной версии повартвари, кстати, именно так и сделано. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Alexander, Monday, October 3, 2005, 2:39:29 PM, you wrote: [dd] AVS> Если МЫ ГОВОРИМ о том что нужно получить СИНУСОИДУ, с малым числом а зачем? Усилок класса А гонять от УПСа вроде не собирались :) AVS> гармоник, а не "забор" из прямоугольников с кучей гармоник на выходе - AVS> то альтернативы у классического обратимого преобразователя НЕТ и не AVS> предвидится :). И по КПД и по мощности и по точности синусоиды. Импульсники любой забор пережуют. КПД - в некоторых случаях пофигу, простой дороже обойдется.
Все равно токи перетекания есть - ты прикинь как точно нужно попасть в фазы - перекос даже на 1градус - это сотни ампер броска. VN>> Не будут перекоса в принципе.
AVS> ...потому что будет просто несовпадение "забора" :) Тут просматривается либо сервера с дублированием БП либо двухвходовые УПСы. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Alexander, Monday, October 3, 2005, 2:02:00 PM, you wrote: bm>> пока нормально излагаешь. Но это решение - бардзо драго. Для меня. AVS> Посмотри в "Прайслисты" две позиции: AVS> 1) моторы асинхронные мощностью - как тебе надо +20%. AVS> 2) синхронные машины переменного тока - то-же. AVS> Делают это довольно много по стране. И в Киеве и в Харькове, AVS> и в Херсоне :) Саня, это дома можно так развлекаться. Но не на продакшене. Первый попавшийся пожарник за такое рукоблудие крови попьет - и прав будет. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
хочу все-таки ненормальный аппарат АТС-ное питание (220 правда, 60 падает реже) случаются пропадания на 1-3 минуты - похоже отработка АВР соответственно УПС надо но сам УПС становится уязвимой точкой недавно пришлось ехать в час ночи на АТС потому как он взял и вырубился, несмотря на наличие в документации by pass так что таки хочу железу, которая если уж и гав, то все-таки становится блоком розеток aka переноска знает ли кто-то о _таком_ извращении? -- Best regard, Aleksander Trotsai aka MAGE-RIPE aka MAGE-UANIC My PGP key at ftp://blackhole.adamant.ua/pgp/trotsai.key[.asc] Хyже всего на пpоизводительность влияют попытки ее yвеличить. =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Tue, Oct 04, 2005 at 05:38:57PM +0300, Alexander Trotsai wrote:
хочу все-таки ненормальный аппарат АТС-ное питание (220 правда, 60 падает реже) случаются пропадания на 1-3 минуты - похоже отработка АВР соответственно УПС надо но сам УПС становится уязвимой точкой недавно пришлось ехать в час ночи на АТС потому как он взял и вырубился, несмотря на наличие в документации by pass
так что таки хочу железу, которая если уж и гав, то все-таки становится блоком розеток aka переноска
знает ли кто-то о _таком_ извращении?
Такие, естественно, есть, но затрудняюсь назвать модель нужного тебе класса. Наши старые Silcon DP320E ведут себя именно так, проверено на практике, но это несколько не тот класс, что тебе нужен. Сейчас тестируем Powercom'ы серии VGD, это уже искомый класс, и инженеры Powercom'а утверждают, что они должны вести себя именно так, но на практике убедиться в этом еще не удалось, поскольку отказов еще не было. Kit P.S. А еще такие вопросы можно позадавать парням из Мадека или М-Инфо, у них большой опыт эксплуатации/продажи всевозможных ИБП. =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Alexander, Tuesday, October 4, 2005, 5:38:57 PM, you wrote: AT> хочу все-таки ненормальный аппарат AT> АТС-ное питание (220 правда, 60 падает реже) AT> случаются пропадания на 1-3 минуты - похоже отработка АВР AT> соответственно УПС надо AT> но сам УПС становится уязвимой точкой AT> недавно пришлось ехать в час ночи на АТС потому как он взял AT> и вырубился, несмотря на наличие в документации by pass AT> так что таки хочу железу, которая если уж и гав, то все-таки AT> становится блоком розеток aka переноска перебей сервера кувалдой. Пожара не будет, саппорт будет знать что говорить клиентам, итд AT> знает ли кто-то о _таком_ извра щении? Может это остановит: http://www.kiyany.com.ua/list_noimg/tape_incidents/p_1.htm ps УПС от такого тоже предохраняет. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
participants (8)
-
Alex Akuloff
-
Alexander Trotsai
-
Alexander V Soroka
-
Andriy Berestovskyy
-
boris mostovoy
-
Maks Nefedchenko
-
Michael Plostak
-
Valentin Nechayev