Мониторинг пропадания питания 220В AC до ИБП.
Hi! Есть желание простенько($) мониторить пропадание питания 220В AC до ИБП. Из готовых решений есть "коробочки" NetPing. Например: * NetPing B+ v2 - при наличии питания будет индицировать Link на порту Вашего маршрутизатора и пинговаться при пропадании линк исчезнет пинг тоже. * DigiPing v2 с датчиком наличия 220В. Само устройство необходимо запитать от резервированного питания (после UPC), датчик в первичную сеть, устройство позволит индицировать по telnet или web или по SNMP v1 наличие 220В. При прорадании внешних 220В или при включении может посылать TRAP сообщение на указанный IP. Всего к устройству можно подключить до 16 внешних датчиков наличия 220В (ну или других цифровых датчиков при необходимости). Вот. Но дело в том, что мне не нужны другие датчики, а так же telnet/web/SNMP. Мне больше подошло бы - цепь, замыкающяя Rx на Tx (на порту) и разрываемая с помощью маломощного реле переменного тока, при пропадании питания. Ну а дальше snmptrap с порта свича и т.д. и т.п. Господа, выскажитесь, пожалуйста. ;) -- wbr, kden
19 марта 2009 г. 18:05 пользователь Denis P. Khripun
Hi!
Есть желание простенько($) мониторить пропадание питания 220В AC до ИБП.
Из готовых решений есть "коробочки" NetPing.
Например: * NetPing B+ v2 - при наличии питания будет индицировать Link на порту Вашего маршрутизатора и пинговаться при пропадании линк исчезнет пинг тоже. * DigiPing v2 с датчиком наличия 220В. Само устройство необходимо запитать от резервированного питания (после UPC), датчик в первичную сеть, устройство позволит индицировать по telnet или web или по SNMP v1 наличие 220В. При прорадании внешних 220В или при включении может посылать TRAP сообщение на указанный IP. Всего к устройству можно подключить до 16 внешних датчиков наличия 220В (ну или других цифровых датчиков при необходимости).
Вот. Но дело в том, что мне не нужны другие датчики, а так же telnet/web/SNMP.
Мне больше подошло бы - цепь, замыкающяя Rx на Tx (на порту) и разрываемая с помощью маломощного реле переменного тока, при пропадании питания. Ну а дальше snmptrap с порта свича и т.д. и т.п.
Господа, выскажитесь, пожалуйста. ;)
Самое дешевое решение: это включение в порт неуправляемого китайского свича, запитаного мимо UPS. То есть, есть питание - свич работает, линк на порту управляемого свича есть; нет питания - линк падает и отправляется трап. -- Andrew Degtiariov DA-RIPE
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:09:48 (+0200), Andrew Degtiariov wrote:
Самое дешевое решение: это включение в порт неуправляемого китайскогосвича, запитаного мимо UPS.То есть, есть питание - свич работает, линк на порту управляемогосвича есть; нет питания - линк падает и отправляется трап.
Самое дешевое? NetPing B+ v2 - 47уе Устройство для мониторинга сегментов сети EThernet, отвечает на ICM запрос (ping запрос) чем индицирует работоспособность сегмента сети в котором установлено устройство. Собственный IP адрес; удаленная установка статического МАС и IP адреса; telent меню, 1 порт 10 BaseT (HDX); поддержка протоколов ARP, IP, SNMP v1, ICMP, TCP, telnet; удалённое обновление ПО. DigiPing v2 - 60уе Устройство "удаленного присутствия" , позволяет удаленно контролировать состояние 16 цифровых входов/выходов. Статический изменяемый МАС и IP адрес, 1 порт 10BaseT(HDX), управление по telnet, SNMP v1, удалённое обновление ПО. А сколько будет стоить "неуправляемого китайскогосвича" и что оно будет уметь из вышеперечисленного? А так же - зачем оно мне будет занимать место (тоже важно), греться, перегорать, ломаться (оно ж дешевое) и т.д.?
-- Andrew DegtiariovDA-RIPE
-- wbr, kden
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:09:48 (+0200), Andrew Degtiariov wrote:
Самое дешевое решение: это включение в порт неуправляемого китайскогосвича, запитаного мимо UPS.То есть, есть питание - свич работает, линк на порту управляемогосвича есть; нет питания - линк падает и отправляется трап.
Самое дешевое?
NetPing B+ v2 - 47уе Устройство для мониторинга сегментов сети EThernet, отвечает на ICM запрос (ping запрос) чем индицирует работоспособность сегмента сети в котором установлено устройство. Собственный IP адрес; удаленная установка статического МАС и IP адреса; telent меню, 1 порт 10 BaseT (HDX); поддержка протоколов ARP, IP, SNMP v1, ICMP, TCP, telnet; удалённое обновление ПО.
DigiPing v2 - 60уе Устройство "удаленного присутствия" , позволяет удаленно контролировать состояние 16 цифровых входов/выходов. Статический изменяемый МАС и IP адрес, 1 порт 10BaseT(HDX), управление по telnet, SNMP v1, удалённое обновление ПО.
А сколько будет стоить "неуправляемого китайскогосвича" и что оно будет уметь из вышеперечисленного?
А так же - зачем оно мне будет занимать место (тоже важно), греться, перегорать, ломаться (оно ж дешевое) и т.д.?
А зачем тебе все это для мониторинга питания? snmp трап тебе и свич может отослать. Не хочется китайских брэндов, возьми AT-FS705L-30 (36$ в Мегатрейд для людей с улицы). Там встроенный блок питания, металический корпус и не греется. -- Andrew Degtiariov DA-RIPE
Denis P. Khripun написав(ла):
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:09:48 (+0200), Andrew Degtiariov wrote:
Самое дешевое решение: это включение в порт неуправляемого китайскогосвича, запитаного мимо UPS.То есть, есть питание - свич работает, линк на порту управляемогосвича есть; нет питания - линк падает и отправляется трап.
Самое дешевое? дешевый свич на 5 портов до 10 уе
NetPing B+ v2 - 47уе Устройство для мониторинга сегментов сети EThernet, отвечает на ICM запрос (ping запрос) чем индицирует работоспособность сегмента сети в котором установлено устройство. Собственный IP адрес; удаленная установка статического МАС и IP адреса; telent меню, 1 порт 10 BaseT (HDX); поддержка протоколов ARP, IP, SNMP v1, ICMP, TCP, telnet; удалённое обновление ПО.
DigiPing v2 - 60уе Устройство "удаленного присутствия" , позволяет удаленно контролировать состояние 16 цифровых входов/выходов. Статический изменяемый МАС и IP адрес, 1 порт 10BaseT(HDX), управление по telnet, SNMP v1, удалённое обновление ПО.
А сколько будет стоить "неуправляемого китайскогосвича" и что оно будет уметь из вышеперечисленного?
А так же - зачем оно мне будет занимать место (тоже важно), греться, перегорать, ломаться (оно ж дешевое) и т.д.?
-- Andrew DegtiariovDA-RIPE
-- С уважением, Роман Фещук ПолесьеNet Интернет, спутниковое TV, сети и електромонтаж http://www.polesye.net Телефон (8-0412) 44-91-31 ICQ 17561047 Skype festchook
Thu, Mar 19, 2009 at 18:30:51, andrew.degtiariov wrote about "[uanog] Re: [uanog] Мониторинг пропадания питания 220В AC до ИБП.":
А зачем тебе все это для мониторинга питания? snmp трап тебе и свич может отослать.
Один трап погоды не делает. Нормальный UPS о пропадании питания шлёт трапы периодически. Свич же пошлёт один о переключении и всё. -netch-
19 марта 2009 г. 22:02 пользователь Valentin Nechayev
Thu, Mar 19, 2009 at 18:30:51, andrew.degtiariov wrote about "[uanog] Re: [uanog] Мониторинг пропадания питания 220В AC до ИБП.":
А зачем тебе все это для мониторинга питания? snmp трап тебе и свич может отослать.
Один трап погоды не делает. Нормальный UPS о пропадании питания шлёт трапы периодически. Свич же пошлёт один о переключении и всё.
Нормальный UPS не вписывается в "подешевле". -- Andrew Degtiariov DA-RIPE
On Thu, Mar 19, 2009 at 22:02:04 (+0200), Valentin Nechayev wrote:
Thu, Mar 19, 2009 at 18:30:51, andrew.degtiariov wrote about "[uanog] Re: [uanog] Мониторинг пропадания питания 220В AC до ИБП.":
А зачем тебе все это для мониторинга питания? snmp трап тебе и свич может отослать.
Один трап погоды не делает. Нормальный UPS о пропадании питания шлёт трапы периодически.
Ситуация такова, что нормального UPS "в туда" не предполагается. Трап - это как "срочнопервичное", а помимо трапов можно регулярно опрашивать состояние порта.
Свич же пошлёт один о переключении и всё.
Не о переключении, а о том, что пропал линк на порту Х. Свич за батареями, а устройство включенное в порт Х перед ними.
-netch-
-- wbr, kden
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:30:51 (+0200), Andrew Degtiariov wrote:
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:09:48 (+0200), Andrew Degtiariov wrote:>>> Самое дешевое решение: это включение в порт неуправляемого китайскогосвича, запитаного мимо UPS.То есть, есть питание - свич работает, линк на порту управляемогосвича есть; нет питания - линк падает и отправляется трап.>> Самое дешевое?>> NetPing B+ v2 - 47уе> Устройство для мониторинга сегментов сети EThernet, отвечает на ICM запрос (ping запрос) чем индицирует работоспособность сегмента сети в котором установлено устройство. Собственный IP адрес; удаленная установка статического МАС и IP адреса; telent меню, 1 порт 10 BaseT (HDX); поддержка протоколов ARP, IP, SNMP v1, ICMP, TCP, telnet; удалённое обновление ПО.>> DigiPing v2 - 60уе> Устройство "удаленного присутствия" , позволяет удаленно контролировать состояние 16 цифровых входов/выходов. Статический изменяемый МАС и IP адрес, 1 порт 10BaseT(HDX), управление по telnet, SNMP v1, удалённое обновление ПО.>> А сколько будет стоить "неуправляемого китайскогосвича" и что оно будет уметь из вышеперечисленного?>> А так же - зачем оно мне будет занимать место (тоже важно), греться, перегорать, ломаться (оно ж дешевое) и т.д.?> А зачем тебе все это для мониторинга питания? snmp трап тебе и свичможет отослать.Не хочется китайских брэндов, возьми AT-FS705L-30 (36$ в Мегатрейддля людей с улицы). Там встроенный блок питания, металический корпус ине греется.
36$ это, конечно не "копейки", но уже что-то. В понедельник электрики обещали принести реле - посмотрю, насколько реально/удобно/надежно и т.д. можно соорудить устройство самостоятельно.
-- Andrew DegtiariovDA-RIPE
-- wbr, kden
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:31:46 (+0200), Roman Festchook wrote:
Denis P. Khripun написав(ла):
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:09:48 (+0200), Andrew Degtiariov wrote:
Самое дешевое решение: это включение в порт неуправляемого китайскогосвича, запитаного мимо UPS.То есть, есть питание - свич работает, линк на порту управляемогосвича есть; нет питания - линк падает и отправляется трап.
Самое дешевое? дешевый свич на 5 портов до 10 уе
10 - это хорошо. В предложенных вариантах с "дешевый свич" меня больше беспокоят их блоки питания. Т.е. как бы 10 это уже не та сумма, чтобы самому что-то паять.. но что делать с ложными срабатываниями, если они начтну виснуть или гореть? В любом случае, спасибо, что прокомментили. А что, вариант с реле вам не понравился, да? ;) -- wbr, kden
----- Original Message -----
From: "Denis P. Khripun"
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:31:46 (+0200), Roman Festchook wrote:
Denis P. Khripun написав(ла):
On Thu, Mar 19, 2009 at 18:09:48 (+0200), Andrew Degtiariov wrote:
Самое дешевое решение: это включение в порт неуправляемого китайскогосвича, запитаного мимо UPS.То есть, есть питание - свич работает, линк на порту управляемогосвича есть; нет питания - линк падает и отправляется трап.
Самое дешевое? дешевый свич на 5 портов до 10 уе
10 - это хорошо. В предложенных вариантах с "дешевый свич" меня больше беспокоят их блоки питания. Т.е. как бы 10 это уже не та сумма, чтобы самому что-то паять.. но что делать с ложными срабатываниями, если они начтну виснуть или гореть?
В любом случае, спасибо, что прокомментили. А что, вариант с реле вам не понравился, да? ;)
Зделали несколько (около 10-ти) устройств самостоятельно - как результат "дешевый свич" практичнее, быстрее, проще.
-- wbr, kden
On Fri, Mar 20, 2009 at 12:24:56 (+0200), Vitaly Puchkov wrote:
В любом случае, спасибо, что прокомментили. А что, вариант с реле вам не понравился, да? ;)
Зделали несколько (около 10-ти) устройств самостоятельно - как результат "дешевый свич" практичнее, быстрее, проще.
Какой выбрали, если не секркт? И сколько в эксплуатации? Горят, нет? -- wbr, kden