Привет Во время недавней грозы сгорел маршрутизатор, да так, что еще у двух девайсов за ним порты выгорели. Заряд пришел на WAN по эзернету. Не хочется, чтобы это как-нибудь повторилось опять, поэтому начал искать грозозащиту. Из того, что выглядит подходящим, нашел пока только вот это: http://lanmarket.ua/grozozashchita/grozozashchita-mcwit-1000-842/ А кто еще чем пользуется? Спасибо.
Привет Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE... Параллельный вопрос: Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты? Спасибо -- With best regards, Nikolay
Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же
электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор
подстанции. К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда
не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления
железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах.
Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
17 июня 2013 г., 21:30 пользователь Dmytro Cherkasov
Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор подстанции. К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций. В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
Пол года назад молния ввалила в киевстаровскую бс-ку, с которой мы по меди брали эзернет. При том, что стояла хорошая грозозащита с газоразрядниками ( я помню, что плинт стоил в сборе 150 баксов), а в итоге выгорело все что было включено в локалку: между бс-кой и офисом стоял коммутатор, потом роутер, за роутером - сервер, в сервере сгорела мамка и блок питания. З.Ы. линк переделали под оптику, поэтому предлагаю не заниматься фигней, а купить 2 конвертера и соединить их патчкордом длинной в 1 метр.
Hi all
On 2013-06-17 8:31 PM, "Dmytro Cherkasov"
Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор подстанции. К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
Полностью согласен. Конечно, это не медная воздушка, но по фазе или по нулю, что без разницы тоже может прилететь наведенный импульс, даже несмотря на, что эти кабеля стараются поглубже внутрь прятать. Подсоединив грозозащиту к нулю - можем получить забавное выгорание всей техники в квартире, да ещё и у соседей.
В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления
В домах с элетроплитами о заземлении тоже приходится только мечтать. Защитное зануление, не больше, чтобы УЗО срабатывал. Согласно ПУЭ, или что там у нас сейчас, на электроустановках до 1кв можно применять как заземление, так и зануление. Сделать же правильное заземление (4 Ом) на, скажем, 16м этаже - та ещё задача.
железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО. Ой, боюсь...
2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Так грозозащита или от статики? Откуда статика, кстати, интересно?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
Нет. Они там не заземление, а зануление (на нейтраль электросети). Надо делать контур заземления настоящий и на него.
Доброго дня, 17.06.2013 22:20, Vasiliy P. Melnik пишет:
17 июня 2013 г., 21:30 пользователь Dmytro Cherkasov
З.Ы. линк переделали под оптику, поэтому предлагаю не заниматься фигней, а купить 2 конвертера и соединить их патчкордом длинной в 1 метр.
И за что боролись? Тогда будет гореть порт конвертора. Из обширнго опыта могу сказать, что в одних местах горит при кждой грозе, в других - не горит никогда, хотя понять в чём отличие - невозможно. Это всё логическому объяснению не поддаётся, на всё воля Аллаха. Грозозащиты помогают мало, очень похоже, что в некоторых случаях они даже вредят, особенно вредят грозозащиты с разрядниками. Земля или ноль тоже спорный вопрос, бывало по земле такой разряд приходит, то выгорает всё, а рядом неаземлённое вообще вполне выживает. Если ничего не помогает, то можно применить народный метод - поставить перед маршрутизатором 8-портовый неуправляемый свич-мыльницу в качестве предохранителя. 7 портов - семь раз один свич может защитить ценой выгорания очередного своего порта, цена одного порта - 10грн, всё лучше чем порт маршрутизатора. -- Best regards, Alexandr B. Baryshnyev, e-mail: abb@eksi.net,
Здравствуйте !
Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote:
DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же
DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор
DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем
"идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и
арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль"
ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить
защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое
"клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники,
как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на
месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда
DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу -
феерверк будет еще тот :)
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления
DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах.
DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
Ну ващет не везде глухозаземленная нейтраль. В доме родителей (типовой
хрущ) был именно 4-х проводный кабель до подстанции, отлично помню, т.к.
делали в квартиру собственный ввод. далее - частный сектор, после
10кв-0.4кв транса, ноль бежит по столбам, при 3ф включении обязательно
связь с собственной землей до УЗО (проект) а при 1ф включениях используется
тот ноль что со столба и на нем и 30в вполне набегает. Ессно конец линии
заземлен.
18 июня 2013 г., 9:23 пользователь Alexander V Soroka
Здравствуйте !
Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль" ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145
http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- Yours, Max http://about.me/speransky http://idepositbox.com
Привет !
землить надо так как на фото в аттаче :))))
Tuesday, June 18, 2013, 9:46:01 AM, you wrote:
MS> Ну ващет не везде глухозаземленная нейтраль. В доме родителей
MS> (типовой хрущ) был именно 4-х проводный кабель до подстанции,
MS> отлично помню, т.к. делали в квартиру собственный ввод. далее -
MS> частный сектор, после 10кв-0.4кв транса, ноль бежит по столбам,
MS> при 3ф включении обязательно связь с собственной землей до УЗО
MS> (проект) а при 1ф включениях используется тот ноль что со столба и
MS> на нем и 30в вполне набегает. Ессно конец линии заземлен.
MS>
MS> 18 июня 2013 г., 9:23 пользователь Alexander V Soroka
Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay MS> MS> MS> -- MS> Best regards, MS> Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ MS> AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ MS> mailto:alex@euro.net.ua MS> MS>
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
2013/6/18 Alexander V Soroka
Здравствуйте !
Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз имеют общее соединение, которое есть ноль. Относительно этого нуля каждая обмотка дает 220 В. Как бы да, уверен в этом. Этот ноль можно соединить с землей. Но земля все равно должна быть. Подключать к нулю, который не соединен с землей, нельзя (правда, немного погуглив, вижу, что таки в жилых домах ноль всегда соединяют с землей).
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
Это просто земля, к которой подключен ноль. Этой пластиной можно пользоваться как землей. Но это не значит, что в качестве земли можно использовать один из контактов розетки, на котором щуп не показывает фазу.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль" ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
Там слова "шкаф" нету. Если человек решил "заземлять" через ноль и делает это в электрическом кабеле, который протянул от щита, ошибка возможна, если кто-то потом будет перекоммутировать этот кабель в месте подключения к щиту. Получается, что заземление нужно тянуть вместе с кабелем, третим проводом. Да, ноль соединяется с землей, но это нельзя делать в любом месте, например, там, где непосредственно подключается оборудование.
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
Hello, ...кулибины собирают трансформаторы с деревянным сердечником - http://habrahabr.ru/post/143061/ best regards, -- Evgeniy Aikashev Monday, June 17, 2013, 7:52:04 PM, Dmytro wrote:
Привет
Во время недавней грозы сгорел маршрутизатор, да так, что еще у двух девайсов за ним порты выгорели. Заряд пришел на WAN по эзернету. Не хочется, чтобы это как-нибудь повторилось опять, поэтому начал искать грозозащиту. Из того, что выглядит подходящим, нашел пока только вот это: http://lanmarket.ua/grozozashchita/grozozashchita-mcwit-1000-842/ А кто еще чем пользуется?
Спасибо.
Привет !
Tuesday, June 18, 2013, 10:23:49 AM, you wrote:
DC> 2013/6/18 Alexander V Soroka
Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
DC> На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых DC> дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз DC> имеют общее соединение, которое есть ноль. Спасибо! вообще-то у меня красный диплом Инженера-Электрика, так что я вообще-то в курсе как именно керосин попадает в эти тонкие провода :) Я вам написал про РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
DC> Это просто земля, к которой подключен ноль. Этой пластиной можно DC> пользоваться как землей. Но это не значит, что в качестве земли можно DC> использовать один из контактов розетки, на котором щуп не показывает DC> фазу.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль" ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
DC> Там слова "шкаф" нету. Если человек решил "заземлять" через ноль и DC> делает это в электрическом кабеле, который протянул от щита, ошибка DC> возможна, если кто-то потом будет перекоммутировать этот кабель в DC> месте подключения к щиту. Получается, что заземление нужно тянуть DC> вместе с кабелем, третим проводом. Да, ноль соединяется с землей, но DC> это нельзя делать в любом месте, например, там, где непосредственно DC> подключается оборудование.
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
Привет Саша ! У меня нет красного диплома Инженера-Электрика, но могу сказать одно, что грозозащита и заземление (защитное или технологическое) это разные вещи, которые служат для разных задач. Так что вы определитесь о чём спич ... On Tue, Jun 18, 2013 at 10:59:46AM +0300, Alexander V Soroka wrote:
Привет !
Tuesday, June 18, 2013, 10:23:49 AM, you wrote: DC> 2013/6/18 Alexander V Soroka
: Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
DC> На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых DC> дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз DC> имеют общее соединение, которое есть ноль.
Спасибо! вообще-то у меня красный диплом Инженера-Электрика, так что я вообще-то в курсе как именно керосин попадает в эти тонкие провода :)
Я вам написал про РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
DC> Это просто земля, к которой подключен ноль. Этой пластиной можно DC> пользоваться как землей. Но это не значит, что в качестве земли можно DC> использовать один из контактов розетки, на котором щуп не показывает DC> фазу.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль" ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
DC> Там слова "шкаф" нету. Если человек решил "заземлять" через ноль и DC> делает это в электрическом кабеле, который протянул от щита, ошибка DC> возможна, если кто-то потом будет перекоммутировать этот кабель в DC> месте подключения к щиту. Получается, что заземление нужно тянуть DC> вместе с кабелем, третим проводом. Да, ноль соединяется с землей, но DC> это нельзя делать в любом месте, например, там, где непосредственно DC> подключается оборудование.
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- С уважением, Туровский Виктор -- Turovsky Victor network engineer JSC DATAGROUP ------------------------------------------ Incom business-center 31/33 Smolenskaya str. Kiev, Ukraine, 03057 Tel/fax: +380 44 5859009 E-mail: Viktor.Turovskiy@datagroup.com.ua www.datagroup.com.ua
В сухом остатке, очевидно, имеем следующее:
1) тянем к себе заземление от щита толстым проводом
2) покупаем и устанавливаем грозозащиту (APC или у Павлобора, спасибо за советы)
3) понимаем, что все равно не защитились, может и так пробить
Кстати, а есть статистика, какие из домашних рутеров более стойкие к
грозам? У меня D-Link работал лет 5 без проблем, а вот Микротик сгорел
едва ли не в первую грозу.
Кстати, использовать какой-то девайс на входе в качестве
"предохранителя" вряд ли выход. У меня сгорели порты как раз за
"предохранителем".
2013/6/18 Victor Turovsky
Привет Саша !
У меня нет красного диплома Инженера-Электрика, но могу сказать одно, что грозозащита и заземление (защитное или технологическое) это разные вещи, которые служат для разных задач. Так что вы определитесь о чём спич ...
On Tue, Jun 18, 2013 at 10:59:46AM +0300, Alexander V Soroka wrote:
Привет !
Tuesday, June 18, 2013, 10:23:49 AM, you wrote: DC> 2013/6/18 Alexander V Soroka
: Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
DC> На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых DC> дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз DC> имеют общее соединение, которое есть ноль.
Спасибо! вообще-то у меня красный диплом Инженера-Электрика, так что я вообще-то в курсе как именно керосин попадает в эти тонкие провода :)
Я вам написал про РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
DC> Это просто земля, к которой подключен ноль. Этой пластиной можно DC> пользоваться как землей. Но это не значит, что в качестве земли можно DC> использовать один из контактов розетки, на котором щуп не показывает DC> фазу.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль" ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
DC> Там слова "шкаф" нету. Если человек решил "заземлять" через ноль и DC> делает это в электрическом кабеле, который протянул от щита, ошибка DC> возможна, если кто-то потом будет перекоммутировать этот кабель в DC> месте подключения к щиту. Получается, что заземление нужно тянуть DC> вместе с кабелем, третим проводом. Да, ноль соединяется с землей, но DC> это нельзя делать в любом месте, например, там, где непосредственно DC> подключается оборудование.
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: Привет
Из брендовых - APC ProtectNet http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE...
Параллельный вопрос:
Ethernet-провайдер. От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, защитного ноля (PE) нет. Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты?
Спасибо
-- With best regards, Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- С уважением, Туровский Виктор
-- Turovsky Victor network engineer JSC DATAGROUP
------------------------------------------
Incom business-center 31/33 Smolenskaya str. Kiev, Ukraine, 03057 Tel/fax: +380 44 5859009 E-mail: Viktor.Turovskiy@datagroup.com.ua www.datagroup.com.ua
В сухом остатке, очевидно, имеем следующее:
1) тянем к себе заземление от щита толстым проводом 2) покупаем и устанавливаем грозозащиту (APC или у Павлобора, спасибо за советы) 3) понимаем, что все равно не защитились, может и так пробить
Dmytro Cherkasov wrote: 4) ставим защиту на линию электропитания , схема пролетала на локале (схема на пакетнике и что то типа симметричного динистора, который при превышении напряжение "коротить" ноль с фазой )
Кстати, а есть статистика, какие из домашних рутеров более стойкие к грозам? У меня D-Link работал лет 5 без проблем, а вот Микротик сгорел едва ли не в первую грозу.
Кстати, использовать какой-то девайс на входе в качестве "предохранителя" вряд ли выход. У меня сгорели порты как раз за "предохранителем".
2013/6/18 Victor Turovsky
: Привет Саша !
У меня нет красного диплома Инженера-Электрика, но могу сказать одно, что грозозащита и заземление (защитное или технологическое) это разные вещи, которые служат для разных задач. Так что вы определитесь о чём спич ...
On Tue, Jun 18, 2013 at 10:59:46AM +0300, Alexander V Soroka wrote:
Привет !
Tuesday, June 18, 2013, 10:23:49 AM, you wrote: DC> 2013/6/18 Alexander V Soroka
: Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
DC> На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых DC> дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз DC> имеют общее соединение, которое есть ноль.
Спасибо! вообще-то у меня красный диплом Инженера-Электрика, так что я вообще-то в курсе как именно керосин попадает в эти тонкие провода :)
Я вам написал про РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
DC> Это просто земля, к которой подключен ноль. Этой пластиной можно DC> пользоваться как землей. Но это не значит, что в качестве земли можно DC> использовать один из контактов розетки, на котором щуп не показывает DC> фазу.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль" ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
DC> Там слова "шкаф" нету. Если человек решил "заземлять" через ноль и DC> делает это в электрическом кабеле, который протянул от щита, ошибка DC> возможна, если кто-то потом будет перекоммутировать этот кабель в DC> месте подключения к щиту. Получается, что заземление нужно тянуть DC> вместе с кабелем, третим проводом. Да, ноль соединяется с землей, но DC> это нельзя делать в любом месте, например, там, где непосредственно DC> подключается оборудование.
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: > Привет > > Из брендовых - APC ProtectNet > http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 > http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE... > > > Параллельный вопрос: > > Ethernet-провайдер. > От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. > Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, > защитного ноля (PE) нет. > Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? > Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты? > > Спасибо > > > -- > With best regards, > Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- С уважением, Туровский Виктор
-- Turovsky Victor network engineer JSC DATAGROUP
------------------------------------------
Incom business-center 31/33 Smolenskaya str. Kiev, Ukraine, 03057 Tel/fax: +380 44 5859009 E-mail: Viktor.Turovskiy@datagroup.com.ua www.datagroup.com.ua
2013/6/18 Alexandr Turovsky
Dmytro Cherkasov wrote:
В сухом остатке, очевидно, имеем следующее:
1) тянем к себе заземление от щита толстым проводом 2) покупаем и устанавливаем грозозащиту (APC или у Павлобора, спасибо за советы) 3) понимаем, что все равно не защитились, может и так пробить
4) ставим защиту на линию электропитания , схема пролетала на локале (схема на пакетнике и что то типа симметричного динистора, который при превышении напряжение "коротить" ноль с фазой )
... или ставим бесперебойник, который от этого должен защищать. У меня как раз так.
Кстати, а есть статистика, какие из домашних рутеров более стойкие к грозам? У меня D-Link работал лет 5 без проблем, а вот Микротик сгорел едва ли не в первую грозу.
Кстати, использовать какой-то девайс на входе в качестве "предохранителя" вряд ли выход. У меня сгорели порты как раз за "предохранителем".
2013/6/18 Victor Turovsky
: Привет Саша !
У меня нет красного диплома Инженера-Электрика, но могу сказать одно, что грозозащита и заземление (защитное или технологическое) это разные вещи, которые служат для разных задач. Так что вы определитесь о чём спич ...
On Tue, Jun 18, 2013 at 10:59:46AM +0300, Alexander V Soroka wrote:
Привет !
Tuesday, June 18, 2013, 10:23:49 AM, you wrote: DC> 2013/6/18 Alexander V Soroka
: Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
DC> На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых DC> дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз DC> имеют общее соединение, которое есть ноль.
Спасибо! вообще-то у меня красный диплом Инженера-Электрика, так что я вообще-то в курсе как именно керосин попадает в эти тонкие провода :)
Я вам написал про РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к
шкафам и
арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
DC> Это просто земля, к которой подключен ноль. Этой пластиной можно DC> пользоваться как землей. Но это не значит, что в качестве земли можно DC> использовать один из контактов розетки, на котором щуп не показывает DC> фазу.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на
ноль"
ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
DC> Там слова "шкаф" нету. Если человек решил "заземлять" через ноль и DC> делает это в электрическом кабеле, который протянул от щита, ошибка DC> возможна, если кто-то потом будет перекоммутировать этот кабель в DC> месте подключения к щиту. Получается, что заземление нужно тянуть DC> вместе с кабелем, третим проводом. Да, ноль соединяется с землей, но DC> это нельзя делать в любом месте, например, там, где непосредственно DC> подключается оборудование.
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для
заземления
DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: >> Привет >> >> Из брендовых - APC ProtectNet >> http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 >> http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE... >> >> >> Параллельный вопрос: >> >> Ethernet-провайдер. >> От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. >> Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, >> защитного ноля (PE) нет. >> Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? >> Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты? >> >> Спасибо >> >> >> -- >> With best regards, >> Nikolay -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- С уважением, Туровский Виктор
-- Turovsky Victor network engineer JSC DATAGROUP
------------------------------------------
Incom business-center 31/33 Smolenskaya str. Kiev, Ukraine, 03057 Tel/fax: +380 44 5859009 E-mail: Viktor.Turovskiy@datagroup.com.ua www.datagroup.com.ua
Кстати, а есть статистика, какие из домашних рутеров более стойкие к грозам? У меня D-Link работал лет 5 без проблем, а вот Микротик сгорел едва ли не в первую грозу.
Ну да, правильно - чувак подавился леденцом и помер, в то время как кто-то другой ел шоколадку и живой. Делаем вывод - леденцы опасны для здоровья ( facepalm)
Кстати, использовать какой-то девайс на входе в качестве "предохранителя" вряд ли выход. У меня сгорели порты как раз за "предохранителем".
Расскажите как электричество по оптике передается плиз, я думаю тут многие будут благодарны - можно базовые станции будет запитывать и не париться. P.S. А теперь еще раз считаем установку пары оптических медиа-конвертеров и прикидываем затраты на установку как минимум зануления на щиток. Получается плавкий предохранитель ценой в 30 баксов - что не так уж и критично. Понятно что если будет гореть пару штук в день - то дороговато, но если раз в год - то терпимо.
Hi! On Tue, Jun 18, 2013 at 14:34 +0300, Vasiliy P. Melnik wrote:
P.S. А теперь еще раз считаем установку пары оптических медиа-конвертеров
Ээээ... Я упустил мысль... оптика откуда и куда? Если для развязки оптика "в пределах комнаты", то может оказаться, что и не развязались... если конверторы будут связаны по питанию.
Ньюанс - у грозозащиты должен быть свой _отдельный_ контур заземления. Ни в коем случае грозозащиту нельзя садить на заземление которе есть в здании. On Tue, Jun 18, 2013 at 01:45:56PM +0300, Dmytro Cherkasov wrote:
В сухом остатке, очевидно, имеем следующее:
1) тянем к себе заземление от щита толстым проводом 2) покупаем и устанавливаем грозозащиту (APC или у Павлобора, спасибо за советы) 3) понимаем, что все равно не защитились, может и так пробить
Кстати, а есть статистика, какие из домашних рутеров более стойкие к грозам? У меня D-Link работал лет 5 без проблем, а вот Микротик сгорел едва ли не в первую грозу.
Кстати, использовать какой-то девайс на входе в качестве "предохранителя" вряд ли выход. У меня сгорели порты как раз за "предохранителем".
2013/6/18 Victor Turovsky
: Привет Саша !
У меня нет красного диплома Инженера-Электрика, но могу сказать одно, что грозозащита и заземление (защитное или технологическое) это разные вещи, которые служат для разных задач. Так что вы определитесь о чём спич ...
On Tue, Jun 18, 2013 at 10:59:46AM +0300, Alexander V Soroka wrote:
Привет !
Tuesday, June 18, 2013, 10:23:49 AM, you wrote: DC> 2013/6/18 Alexander V Soroka
: Monday, June 17, 2013, 9:30:37 PM, you wrote: DC> Землить на ноль нельзя, ибо ноль -- это не земля, а такая же DC> электрическая цепь, как и фаза, и идет туда же -- на трансформатор DC> подстанции.
:-))))))))))) уверен ?
не надо жить в иллюзиях - посмотри в свой электрощит - и найди в нем "идущий к подстанции" 4-й провод - потом расскажешь...
DC> На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых DC> дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз DC> имеют общее соединение, которое есть ноль.
Спасибо! вообще-то у меня красный диплом Инженера-Электрика, так что я вообще-то в курсе как именно керосин попадает в эти тонкие провода :)
Я вам написал про РЕАЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ.
"Ноль" в домах - это просто металл.пластина приваренная к шкафам и арматуре здания - по сути это и есть вам нужная земля.
DC> Это просто земля, к которой подключен ноль. Этой пластиной можно DC> пользоваться как землей. Но это не значит, что в качестве земли можно DC> использовать один из контактов розетки, на котором щуп не показывает DC> фазу.
Если аппаратеру внутри помещений - то да, можно разрядник "на ноль" ставить, а вот если это домосетка между домами то нет - надо строить защиту от грозы и землить ее на внешний контур дома - есть такое "клетка Фарадея" - все дома снаружи должны иметь стальные проводники, как в клетку берущие дом - вот к такому можно присоединиться прямо на месте - на крыше.
DC> К тому же, никто не гарантирует, что ноль и фаза никогда DC> не будут меняться местами, например при ошибках перекоммутаций.
глупость :) перекоммутируй мне плизз в шкафу этажа ноль на фазу - феерверк будет еще тот :)
DC> Там слова "шкаф" нету. Если человек решил "заземлять" через ноль и DC> делает это в электрическом кабеле, который протянул от щита, ошибка DC> возможна, если кто-то потом будет перекоммутировать этот кабель в DC> месте подключения к щиту. Получается, что заземление нужно тянуть DC> вместе с кабелем, третим проводом. Да, ноль соединяется с землей, но DC> это нельзя делать в любом месте, например, там, где непосредственно DC> подключается оборудование.
DC> В домах без электроплит можно попробовать использовать для заземления DC> железный ящик, в котором счетчики и автоматы, если они не в квартирах. DC> Эти ящики должны быть заземлены. ИМХО.
DC> 2013/6/17 Nikolay Ulyanitsky
: > Привет > > Из брендовых - APC ProtectNet > http://www.apc.com/products/family/index.cfm?id=145 > http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=PNE... > > > Параллельный вопрос: > > Ethernet-провайдер. > От статики чатенько горят порты на DES-3200 rev A1 даже когда гроз нет. > Коммутаторы заземлить некуда - в домах без электропечек не то что земли, > защитного ноля (PE) нет. > Можно ли "землить" грозозащиту на рабочий ноль? > Или все закончится гораздо печальнее, чем было до установки грозозащиты? > > Спасибо > > > -- > With best regards, > Nikolay
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE http://sputnik.sg/rus/ mailto:alex@euro.net.ua
-- С уважением, Туровский Виктор
-- Turovsky Victor network engineer JSC DATAGROUP
------------------------------------------
Incom business-center 31/33 Smolenskaya str. Kiev, Ukraine, 03057 Tel/fax: +380 44 5859009 E-mail: Viktor.Turovskiy@datagroup.com.ua www.datagroup.com.ua
-- С уважением, Туровский Виктор -- Turovsky Victor network engineer JSC DATAGROUP ------------------------------------------ Incom business-center 31/33 Smolenskaya str. Kiev, Ukraine, 03057 Tel/fax: +380 44 5859009 E-mail: Viktor.Turovskiy@datagroup.com.ua www.datagroup.com.ua
Про электричество по оптике никто не говорит. Здесь была высказана
мысль про дешевый свич на входе.
Оптика в моем случае не выход, т.к. с другой стороны провайдер
домосетки и он идею с оптикой вряд ли поддержит.
2013/6/18 Vasiliy P. Melnik
Кстати, а есть статистика, какие из домашних рутеров более стойкие к грозам? У меня D-Link работал лет 5 без проблем, а вот Микротик сгорел едва ли не в первую грозу.
Ну да, правильно - чувак подавился леденцом и помер, в то время как кто-то другой ел шоколадку и живой. Делаем вывод - леденцы опасны для здоровья ( facepalm)
Кстати, использовать какой-то девайс на входе в качестве "предохранителя" вряд ли выход. У меня сгорели порты как раз за "предохранителем".
Расскажите как электричество по оптике передается плиз, я думаю тут многие будут благодарны - можно базовые станции будет запитывать и не париться.
P.S. А теперь еще раз считаем установку пары оптических медиа-конвертеров и прикидываем затраты на установку как минимум зануления на щиток. Получается плавкий предохранитель ценой в 30 баксов - что не так уж и критично. Понятно что если будет гореть пару штук в день - то дороговато, но если раз в год - то терпимо.
18 июня 2013 г., 15:02 пользователь Dmytro Cherkasov
Про электричество по оптике никто не говорит. Здесь была высказана мысль про дешевый свич на входе. Оптика в моем случае не выход, т.к. с другой стороны провайдер домосетки и он идею с оптикой вряд ли поддержит.
Вы гоните:) Берем 2 медика, в один втыкаем от провайдера линк, во второй втыкаем роутер. Соединяем оптическим патчкордом длинной один метр. Максимальные потери - 1 медик со стороны провайдера.
Hi! On Tue, Jun 18, 2013 at 16:22 +0300, Vasiliy P. Melnik wrote:
18 июня 2013 г., 15:02 пользователь Dmytro Cherkasov
написал: Про электричество по оптике никто не говорит. Здесь была высказана мысль про дешевый свич на входе. Оптика в моем случае не выход, т.к. с другой стороны провайдер домосетки и он идею с оптикой вряд ли поддержит.
Вы гоните:)
Берем 2 медика, в один втыкаем от провайдера линк, во второй втыкаем роутер. Соединяем оптическим патчкордом длинной один метр. Максимальные потери - 1 медик со стороны провайдера.
Включаеем их блоки питания в одну розетку, и получаем прошибаение не через сигнальные кабеля, а через питание :) С меньшей вероятностью, но все-же...
А, ну теперь дошло :-)
2013/6/18 Vasiliy P. Melnik
18 июня 2013 г., 15:02 пользователь Dmytro Cherkasov
написал: Про электричество по оптике никто не говорит. Здесь была высказана мысль про дешевый свич на входе. Оптика в моем случае не выход, т.к. с другой стороны провайдер домосетки и он идею с оптикой вряд ли поддержит.
Вы гоните:)
Берем 2 медика, в один втыкаем от провайдера линк, во второй втыкаем роутер. Соединяем оптическим патчкордом длинной один метр. Максимальные потери - 1 медик со стороны провайдера.
Включаеем их блоки питания в одну розетку, и получаем прошибаение не через сигнальные кабеля, а через питание :)
1) Как часто у Вас горят медики с двух сторон одновременно? 2) Как часто горят внутренние порты на роутере ? на этот вопрос по своей статистике могу ответить сам - за 10 лет ни разу не видел.
У правильно построенной ТП (просьба не путать трансформаторную подстанцию с тупой пиздой) нейтраль заземлена через правильный контур, с сопротивлением порядка 0,1 Ом. Что никак не отменяет необходимости как грозозащиты (отдельно), так и сигнального заземления (отдельно).
На трансформаторе подстанции есть вторичные обмотки, оба конца которых дают сеть питания. В 3-фазных трансформаторах 3 обмотки разных фаз имеют общее соединение, которое есть ноль. Относительно этого нуля каждая обмотка дает 220 В. Как бы да, уверен в этом. Этот ноль можно соединить с землей. Но земля все равно должна быть.
18 июня 2013 г., 23:36 пользователь Andrew Stesin
У правильно построенной ТП (просьба не путать трансформаторную подстанцию с тупой пиздой) нейтраль заземлена через правильный контур, с сопротивлением порядка 0,1 Ом.
а у меня на улице до сих ямы не залатали. О каком нафиг правильно может в этой стране идти речь вообще ?
1) тянем к себе заземление от щита толстым проводом
Нет.
2) покупаем и устанавливаем грозозащиту (APC или у Павлобора, спасибо за советы)
Можно.
3) понимаем, что все равно не защитились, может и так пробить
Не. Строим свой персональный контур сигнального заземления. Убеждаемся, что громоотвод с его контуром грозозащитного заземления нам не мешает. Нейтраль оставляем в покое и забываем, как называется - если отгорит (что часто) то мало не покажется. Вот как-то так.
participants (12)
-
Alexander V Soroka
-
Alexandr Baryshnyev
-
Alexandr Turovsky
-
Andrew Stesin
-
Andrey Blochintsev
-
Dmytro Cherkasov
-
evgeniy@newline.net.ua
-
Max Speransky
-
Nikolay Ulyanitsky
-
Vasiliy P. Melnik
-
Victor Turovsky
-
Олександр Безпалько