Всем привет! Порекомендуйте, pls, UPS, с которым умеет общаться линух или фря. Смысл в том, что бы при пропадании питания на УПСе, тот по какому-то порту сообщал серверу для аккуратного укладывания оного по shutdown -h now. Недорогой. -- Alex Radetsky AR2657-RIPE RAD-UANIC =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Tue, Oct 11, 2005 at 03:50:53PM +0300, Alexey Radetsky wrote:
Порекомендуйте, pls, UPS, с которым умеет общаться линух или фря. Смысл в том, что бы при пропадании питания на УПСе, тот по какому-то порту сообщал серверу для аккуратного укладывания оного по shutdown -h now. Недорогой.
Для Фрей и Линуксов есть тулза под названием nut (Network UPS Tools), которая, с одной стороны, умеет понимать большинство существующих UPS'ов, а с другой, умеет затачиваться на исполнение всевозможных действий с машиной/машинами при изменение состояния питания. Рекомендую. Соотвественно, UPS можешь выбирать почти любой. Из простых устройств лично я рекомендую Powerware 5-й серии (если хочешь покруче), либо Powercom серий SMK, SXL или SAL (если хочешь подешевле). Еще тебе обязательно кто-то посоветует APC Smart, но у меня с ними печальный опыт - из 6 устройств в течении гарайнтийного строка из строя вышло 6. Kit =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Привет! On Tue, 11 Oct 2005, Alex Akuloff wrote:
Powercom серий SMK, SXL или SAL (если хочешь подешевле). Еще тебе обязательно кто-то посоветует APC Smart, но у меня с ними печальный
... и правильно сделает ;)
опыт - из 6 устройств в течении гарайнтийного строка из строя вышло 6.
Какая модель? Ибо у нас 19"-е SU1400RMXL работают уже года 4 точно - ничего плохого сказать не могу. Скачки напряжения на выход не пропускают, если после приказа на отключение вдруг появится напряжение - отрабатывают последовательность "выключить-включить" сами. Умеют батареи тренировать (функция calibrate - можно программно запустить цикл разряда-заряда). Как по мне, вполне достаточный набор функций. Под фрей мониторим при помощи upsd. Sincerely, Dmitry -- Atlantis ISP, System Administrator e-mail: dmitry@atlantis.dp.ua nic-hdl: LYNX-RIPE =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Tue, Oct 11, 2005 at 04:26:16PM +0300, Dmitry Pryanishnikov wrote:
Powercom серий SMK, SXL или SAL (если хочешь подешевле). Еще тебе обязательно кто-то посоветует APC Smart, но у меня с ними печальный
... и правильно сделает ;)
опыт - из 6 устройств в течении гарайнтийного строка из строя вышло 6.
Какая модель? Ибо у нас 19"-е SU1400RMXL работают уже года 4 точно - ничего плохого сказать не могу. Скачки напряжения на выход не пропускают, если после приказа на отключение вдруг появится напряжение - отрабатывают последовательность "выключить-включить" сами. Умеют батареи тренировать (функция calibrate - можно программно запустить цикл разряда-заряда). Как по мне, вполне достаточный набор функций. Под фрей мониторим при помощи upsd.
Если 4 года работают, то значит 4 года назад покупали :-) По слухам у APC где-то год назад сильно ухудшилось качество. -- Andrew Degtiariov DA-RIPE =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Tue, Oct 11, 2005 at 04:40:04PM +0300, Andrew Degtiariov wrote:
Powercom серий SMK, SXL или SAL (если хочешь подешевле). Еще тебе обязательно кто-то посоветует APC Smart, но у меня с ними печальный
... и правильно сделает ;)
опыт - из 6 устройств в течении гарайнтийного строка из строя вышло 6.
Какая модель? Ибо у нас 19"-е SU1400RMXL работают уже года 4 точно - ничего плохого сказать не могу. Скачки напряжения на выход не пропускают, если после приказа на отключение вдруг появится напряжение - отрабатывают последовательность "выключить-включить" сами. Умеют батареи тренировать (функция calibrate - можно программно запустить цикл разряда-заряда). Как по мне, вполне достаточный набор функций. Под фрей мониторим при помощи upsd.
Если 4 года работают, то значит 4 года назад покупали :-) По слухам у APC где-то год назад сильно ухудшилось качество.
Я имел дело с ними 5-7 лет назад. Модели были - разные APC SmartUPS в диапазоне мощностей 700...1500. После такой статистики я решил больше не рисковать, так что по поводу более свежих моделей ничего сказать не могу. Последней каплей было то, что один из Смартов загорелся огнем. Kit =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
According to Alex Akuloff: Hi!
On Tue, Oct 11, 2005 at 03:50:53PM +0300, Alexey Radetsky wrote:
Порекомендуйте, pls, UPS, с которым умеет общаться линух или фря. Смысл в том, что бы при пропадании питания на УПСе, тот по какому-то порту сообщал серверу для аккуратного укладывания оного по shutdown -h now. Недорогой.
Для Фрей и Линуксов есть тулза под названием nut (Network UPS Tools), которая, с одной стороны, умеет понимать большинство существующих UPS'ов, а с другой, умеет затачиваться на исполнение всевозможных действий с машиной/машинами при изменение состояния питания. Рекомендую.
Соотвественно, UPS можешь выбирать почти любой. Из простых устройств лично я рекомендую Powerware 5-й серии (если хочешь покруче), либо Powercom серий SMK, SXL или SAL (если хочешь подешевле). Еще тебе обязательно кто-то посоветует APC Smart, но у меня с ними печальный опыт - из 6 устройств в течении гарайнтийного строка из строя вышло 6.
В свое время у меня не очень хорошо получилось подружить UPS Liebert и nut под фрей. Я не очень настаивал, но с пол-пинка оно не заточилось.
Kit =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
-- Taras Heychenko -- This message was scanned for viruses and it's not infected. Kyivstar GSM. =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Tue, Oct 11, 2005 at 03:50:53PM +0300, Alexey Radetsky wrote:
Всем привет!
Порекомендуйте, pls, UPS, с которым умеет общаться линух или фря. Смысл в том, что бы при пропадании питания на УПСе, тот по какому-то порту сообщал серверу для аккуратного укладывания оного по shutdown -h now. Недорогой.
5коп: Я вот возился пару дней с nut и интерфейсом usb для apc smart ups 1000+. Опыт отрицательный, крэшилась система, хотя правильная реакция наблюдалась в n случаях из m. Может быть когда-то это и будет работать, потом, пока рисковано. (Linux) -- JSC Hartron-incorporated, internet department http://www.hit.kharkov.ua, tel. +380577179986 =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Wed, Oct 12, 2005 at 10:30:17AM +0300, Andriy Ivashchenko wrote:
Порекомендуйте, pls, UPS, с которым умеет общаться линух или фря. Смысл в том, что бы при пропадании питания на УПСе, тот по какому-то порту сообщал серверу для аккуратного укладывания оного по shutdown -h now. Недорогой.
5коп: Я вот возился пару дней с nut и интерфейсом usb для apc smart ups 1000+. Опыт отрицательный, крэшилась система, хотя правильная реакция наблюдалась в n случаях из m. Может быть когда-то это и будет работать, потом, пока рисковано. (Linux)
Стоп, как это - крешилась система? nut - это же обычный пользовательский процесс, такой же, как и все прочие. Опыта эксплуатации nut на линуксах у меня нет, на Фре он уже много лет есть в портах и работает нормально. Kit =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Wed, Oct 12, 2005 at 10:44:21AM +0300, Alex Akuloff wrote:
On Wed, Oct 12, 2005 at 10:30:17AM +0300, Andriy Ivashchenko wrote:
Порекомендуйте, pls, UPS, с которым умеет общаться линух или фря. Смысл в том, что бы при пропадании питания на УПСе, тот по какому-то порту сообщал серверу для аккуратного укладывания оного по shutdown -h now. Недорогой.
5коп: Я вот возился пару дней с nut и интерфейсом usb для apc smart ups 1000+. Опыт отрицательный, крэшилась система, хотя правильная реакция наблюдалась в n случаях из m. Может быть когда-то это и будет работать, потом, пока рисковано. (Linux)
Стоп, как это - крешилась система? nut - это же обычный пользовательский процесс, такой же, как и все прочие.
Опыта эксплуатации nut на линуксах у меня нет, на Фре он уже много лет есть в портах и работает нормально.
подсистему usb вырубало, например, когда выдернеш шнурочек. Ну а через глюк в usb валилось и ядро. -- JSC Hartron-incorporated, internet department http://www.hit.kharkov.ua, tel. +380577179986 =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message