Всем привет, Есть несколько вопросов: Есть N-ое кол-во оптики (сотня-вторая волосков) в коробе. В этом же коробе идёт 3-4 силовых кабеля 3ф 0.4кВ, навскидку по 30-50кВт прокачка по каждому возможна - можно ?Силовые кабеля имеют физический контакт изоляцией и гофрой с водосточной трубой - можно ?Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри (правильно - газ).Прокладка канала ведется между 1 и 2 вторым этажом, таким образом, что из окна можно достать металлический короб/силовой_кабель или его каркас рукой
30.08.2017 12:53, Vladimir Sharun пишет:
Всем привет,
Есть несколько вопросов:
1. Есть N-ое кол-во оптики (сотня-вторая волосков) в коробе. В этом же коробе идёт 3-4 силовых кабеля 3ф 0.4кВ, навскидку по 30-50кВт прокачка по каждому возможна - можно ?
Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над оптическими.
2. Силовые кабеля имеют физический контакт изоляцией и гофрой с водосточной трубой - можно ?
Нет. П. 1.7.133 ПУЭ.
3. Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри (правильно - газ).
Нет. Тот же п. 1.7.133 ПУЭ.
4. Прокладка канала ведется между 1 и 2 вторым этажом, таким образом, что из окна можно достать металлический короб/силовой_кабель или его каркас рукой
Для кабелей до 1000В таких ограничений нет. Пусть меня кто-нибудь поправит, если я неправ. -- VP992-RIPE
Привет,
1.7.133. Не допускается использование сторонних проводящих частей в качестве единственного pen-проводника.
Это требование не исключает использования открытых и сторонних проводящих частей в качестве дополнительного pen-проводника при присоединении их к системе уравнивания потенциалов.
http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-7--PUE-7--ZAZEMLENIE-I-ZASHCHITNIE-MERI--...
Согласно http://profidom.com.ua/v-2/v-2-2/1528-vbn-v-2-2-45-1-2004-projektuvanna-tele...
Ці норми поширюються на проектування лінійно-кабельних споруд ліній зв'язку, що належать до телекомунікаційних мереж загального користування (ТМЗК) і входять до Єдиної національної системи зв'язку (ЄНСЗ) України, та кабельних ліній проводового мовлення.
Т.е. похоже не наш случай.
30 серпня 2017, 13:07:10, від "Vladimir A. Podgorny"
Всем привет,
Есть несколько вопросов:
1. Есть N-ое кол-во оптики (сотня-вторая волосков) в коробе. В этом же коробе идёт 3-4 силовых кабеля 3ф 0.4кВ, навскидку по 30-50кВт прокачка по каждому возможна - можно ?
Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над оптическими.
2. Силовые кабеля имеют физический контакт изоляцией и гофрой с водосточной трубой - можно ?
Нет. П. 1.7.133 ПУЭ.
3. Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри (правильно - газ).
Нет. Тот же п. 1.7.133 ПУЭ.
4. Прокладка канала ведется между 1 и 2 вторым этажом, таким образом, что из окна можно достать металлический короб/силовой_кабель или его каркас рукой
Для кабелей до 1000В таких ограничений нет. Пусть меня кто-нибудь поправит, если я неправ. -- VP992-RIPE _______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
Спасибо,
Похоже что это таки наш ВБН, там про укладку кабелей по фасадам зданий вообще не слова, а значит - за пределами стандарта, т.е. нельзя.
По силовым кабелям ПУЭ говорит что до 1000В как раз метр от подоконника, т.е. нельзя.
Другими словами, получается что воздушки по фасаду что оптические, что силовые на Л9 - с нарушениями. А там переплетение силовых с оптикой - как черви в банке.
30 серпня 2017, 13:07:10, від "Vladimir A. Podgorny"
Всем привет,
Есть несколько вопросов:
1. Есть N-ое кол-во оптики (сотня-вторая волосков) в коробе. В этом же коробе идёт 3-4 силовых кабеля 3ф 0.4кВ, навскидку по 30-50кВт прокачка по каждому возможна - можно ?
Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над оптическими.
2. Силовые кабеля имеют физический контакт изоляцией и гофрой с водосточной трубой - можно ?
Нет. П. 1.7.133 ПУЭ.
3. Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри (правильно - газ).
Нет. Тот же п. 1.7.133 ПУЭ.
4. Прокладка канала ведется между 1 и 2 вторым этажом, таким образом, что из окна можно достать металлический короб/силовой_кабель или его каркас рукой
Для кабелей до 1000В таких ограничений нет. Пусть меня кто-нибудь поправит, если я неправ. -- VP992-RIPE _______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
On Aug 30, 2017 13:07, "Vladimir A. Podgorny"
Андрей, есть хорошо известный факт: дай дураку стекляный прибор - он и прибор побьет, и руки порежет. 31.08.2017 17:05, Andrii Stesin пишет:
On Aug 30, 2017 13:07, "Vladimir A. Podgorny"
mailto:vpodgorny@gmail.com> wrote: Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над оптическими.
Кто над кем это интересный вопрос. Была ситуация - параллельно по стене наружно шли горизонтально силовой кабель и наш, силовой был выше. Электрики накосячили, силовой кабель в результате КЗ начал плавиться по всей длине и гореть, расплавленная дрянь начала капать на наш кабель... и пожгла его.
-- VP992-RIPE
Привет,
По стене оптику-трассу прокладывать - этот ВБН разрешает только в канализации, тунелях, коллекторах или по воздуху между столбами.
Прокладка в канализации - силовой над оптическими, не ближе 20см.
31 серпня 2017, 17:05:20, від "Andrii Stesin"
On Thu, Aug 31, 2017 at 05:05:13PM +0300, Andrii Stesin wrote:
On Aug 30, 2017 13:07, "Vladimir A. Podgorny"
wrote: Кабели связи и силовые должны прокладываться отдельно друг от друга на расстоянии не менее 20 см (п. 3.18 ВБН В.2.2-45-1-2004); силовые над оптическими.
Кто над кем это интересный вопрос. Была ситуация - параллельно по стене наружно шли горизонтально силовой кабель и наш, силовой был выше. Электрики накосячили, силовой кабель в результате КЗ начал плавиться по всей длине и гореть, расплавленная дрянь начала капать на наш кабель... и пожгла его.
Вообще, ограничение на "не лепить оптику в обнимку с силовым кабелем" выглядит странно (разве что в кабле с оптикой стальная жила). Это ж не малоточка, где наводки полезут и имея ввиду которые и придумали 20см. А от "начал плавиться" вроде как предохранители должны быть :). "Выше-ниже" может только при ремонте играть - "где искать один кабель, видя другой". -- Best regards, Paul Arakelyan.
Паша,
31 серпня 2017, 20:51:18, від "Paul Arakelyan"
А я сперва подумал, что СНиПы - это какая-то разновидность ДиВов :) On 8/30/17 12:53 PM, Vladimir Sharun wrote:
Всем привет,
Есть несколько вопросов:
1. Есть N-ое кол-во оптики (сотня-вторая волосков) в коробе. В этом же коробе идёт 3-4 силовых кабеля 3ф 0.4кВ, навскидку по 30-50кВт прокачка по каждому возможна - можно ? 2. Силовые кабеля имеют физический контакт изоляцией и гофрой с водосточной трубой - можно ? 3. Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри (правильно - газ). 4. Прокладка канала ведется между 1 и 2 вторым этажом, таким образом, что из окна можно достать металлический короб/силовой_кабель или его каркас рукой
_______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-- Volodymyr Litovka "Vision without Execution is Hallucination." -- Thomas Edison
On Wed, Aug 30, 2017 at 03:32:06PM +0300, Volodymyr Litovka wrote:
А я сперва подумал, что СНиПы - это какая-то разновидность ДиВов :)
Была б у тебя мама инженер-проектировщик :)))
3. Заземление по стене здания имеет контакт с мет. гофрой этих силовых кабелей, а метрах в 50 от точки контакта эта же гофра контактирует надёжно (неск точек контакта) с желтой трубой-угадайте-что-внутри (правильно - газ).
Адын вапрос: куда ехать и сколько попкорна брать :). Хотя нет, лучше видеонаблюдение с трансляцией в ютуб :). -- Best regards, Paul Arakelyan.