Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле? Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания? Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания аккуратно и чьотко? -- V.Melnik =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Vladimir Melnik wrote:
Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле?
Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания?
Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания аккуратно и чьотко?
Это письмо с рассказом о возгорании розеток, ежегодных измерений и переходе на болтовые соединения? -- Regards, Vadim Garbooze Internet Project Volia NIC: VEG5, VEG1-RIPE, VEG-UANIC =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Thu, Jun 30, 2005 at 02:07:54PM +0300, Vadim Garbooze wrote:
Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле? Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания? Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания аккуратно и чьотко? Это письмо с рассказом о возгорании розеток, ежегодных измерений и переходе на болтовые соединения?
Да, оно. -- V.Melnik =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Vladimir Melnik wrote:
On Thu, Jun 30, 2005 at 02:07:54PM +0300, Vadim Garbooze wrote:
Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле? Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания? Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания аккуратно и чьотко?
Это письмо с рассказом о возгорании розеток, ежегодных измерений и переходе на болтовые соединения?
Да, оно.
Значит по всем АТС началось, у меня оборудование на 540-й. Лицензированными измерениями занимаются много контор, в т.ч. офисными для пожарной инспекции. Насчет болтовых соединений - пока не знаю, еще не занимался. -- Regards, Vadim Garbooze Internet Project Volia NIC: VEG5, VEG1-RIPE, VEG-UANIC =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
В таких случаях предполагается, что УТ даст какие-то техусловия. Вот от них и отталкиваться. -- АО618-RIPE
-----Original Message----- ... Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле?
Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания?
Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания аккуратно и чьотко?
=================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле?
Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания?
Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания
Pardon my ignorance, Я не понимаю, каким образом болтовые соединения безопаснее розеточных? -- With best regards, Gregory Edigarov =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Gregory Edigarov wrote:
Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле?
Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания?
Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания
Pardon my ignorance,
Я не понимаю, каким образом болтовые соединения безопаснее розеточных?
Я тоже, но мсье Колесников (гл.инж. Киевского филиала) видимо обладает сокровенным знанием. Может быть болтовые по пьяни сложнее случайно выдернуть :) -- Regards, Vadim Garbooze Internet Project Volia NIC: VEG5, VEG1-RIPE, VEG-UANIC =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Thu, Jun 30, 2005 at 09:56:16PM +0300, Vadim Garbooze wrote:
Gregory Edigarov wrote:
Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле?
Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания?
Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания
Pardon my ignorance,
Я не понимаю, каким образом болтовые соединения безопаснее розеточных?
Я тоже, но мсье Колесников (гл.инж. Киевского филиала) видимо обладает сокровенным знанием.
Может быть болтовые по пьяни сложнее случайно выдернуть :) Вот не надо юродствовать. Болтовое соединение, особенно, если сделано с умом и по ТУ, менее склонно к дребезгу, искрению, разогреву и самовозгоранию. -- AY7-UANIC || AY15-RIPE =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Alexander Yeremenko wrote:
On Thu, Jun 30, 2005 at 09:56:16PM +0300, Vadim Garbooze wrote:
Gregory Edigarov wrote:
Друзья, у кого стоит оборудование на спец-узле?
Получали ли вы сегодня факс от Колесникова на тему "нового порядка" в организации электропитания?
Если да, то как вы собираетесь решать задачу? Что и где можно купить для того, чтобы реорганизовать систему электропитания
Pardon my ignorance,
Я не понимаю, каким образом болтовые соединения безопаснее розеточных?
Я тоже, но мсье Колесников (гл.инж. Киевского филиала) видимо обладает сокровенным знанием.
Может быть болтовые по пьяни сложнее случайно выдернуть :)
Вот не надо юродствовать. Болтовое соединение, особенно, если сделано с умом и по ТУ, менее склонно к дребезгу, искрению, разогреву и самовозгоранию.
... и является явным overkill'ом в применении к телеком оборудованию. Розеточные соединения по ТУ Укртелекома запроектированы Гипросвязью и приняты в экплуатацию тем же УТК. А теперь наступило разочарование розетками как таковыми и все дружно начали крутить болты. Следующий шаг - переход на сварные/шинные соединения. И все потому, что кто-то нарушил ТУ по электропитанию, поставил китайский pivot за 3 грн., а комиссия по приемке это прое@ла. -- Regards, Vadim Garbooze Internet Project Volia NIC: VEG5, VEG1-RIPE, VEG-UANIC =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Fri, Jul 01, 2005 at 07:28:53AM +0300, Alexander Yeremenko wrote:
Pardon my ignorance,
Я не понимаю, каким образом болтовые соединения безопаснее розеточных?
Я тоже, но мсье Колесников (гл.инж. Киевского филиала) видимо обладает сокровенным знанием.
Может быть болтовые по пьяни сложнее случайно выдернуть :) Вот не надо юродствовать. Болтовое соединение, особенно, если сделано с умом и по ТУ, менее склонно к дребезгу, искрению, разогреву и самовозгоранию.
а в случае пожара обесточить UPS будет весьма проблематично... -- Dmitry Kiselev =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Fri, 1 Jul 2005, Dmitry Kiselev wrote:
On Fri, Jul 01, 2005 at 07:28:53AM +0300, Alexander Yeremenko wrote:
Pardon my ignorance, Я не понимаю, каким образом болтовые соединения безопаснее розеточных? Я тоже, но мсье Колесников (гл.инж. Киевского филиала) видимо обладает сокровенным знанием. Может быть болтовые по пьяни сложнее случайно выдернуть :) Вот не надо юродствовать. Болтовое соединение, особенно, если сделано с умом и по ТУ, менее склонно к дребезгу, искрению, разогреву и самовозгоранию. а в случае пожара обесточить UPS будет весьма проблематично... придется рубить специальным резиновым топором =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Fri, Jul 01, 2005 at 09:40:49AM +0300, Vadim Garbooze wrote:
Болтовое соединение, особенно, если сделано с умом и по ТУ, менее склонно к дребезгу, искрению, разогреву и самовозгоранию.
... и является явным overkill'ом в применении к телеком оборудованию. Розеточные соединения по ТУ Укртелекома запроектированы Гипросвязью и приняты в экплуатацию тем же УТК.
А теперь наступило разочарование розетками как таковыми и все дружно начали крутить болты. Следующий шаг - переход на сварные/шинные соединения.
Следующий шаг - разбирать блоки питания оборудования и впраивать туда шнуры питания : Ведь шнур питания соединен c оборудованием тоже вилкой с розеткой, только другой формы.
И все потому, что кто-то нарушил ТУ по электропитанию, поставил китайский pivot за 3 грн., а комиссия по приемке это прое@ла.
Наверное потому что кто-то захотел заработать на сертифицированных болтах с гайками и сопутствующих услугах : -- Alexey Balabushevich nic-hdl: AB433-RIPE =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message