PoE для бедных или 220V@utp vs 5V@utp
Hi! А что народ скажет по поводу пустить 220V по UTP (ну - тама 2 пары свободные взять) - наступит пробой или нет? Запитать хочется минимум access point (ну - оно с 5V/2A БП живёт), ну и усреднённый PC-router, как максимум (ну - где-то ватт 40-150-200). А 5V, 2A по тем 2-м свободным парам? длиина линка - в пределах 10m. -- Best regards, Paul Arakelyan. =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hello Paul, Thursday, October 20, 2005, 3:46:13 PM, you wrote: PA> Hi! PA> А что народ скажет по поводу пустить 220V по UTP (ну - тама 2 PA> пары свободные взять) - наступит пробой или нет? Запитать хочется PA> минимум access point (ну - оно с 5V/2A БП живёт), ну и усреднённый PA> PC-router, как максимум (ну - где-то ватт 40-150-200). PA> А 5V, 2A по тем 2-м свободным парам? PA> длиина линка - в пределах 10m. Клиника. Курить слова "36 вольт", "изоляция", "огнетушитель" и подобные. -- С уважением, Борис Мостовой ООО "Хостмастер" +380(44)244-1199(ext305) +380(44)451-7456 http://nic.net.ua http://www.hostmaster.net.ua http://forum.hostmaster.net.ua -- Best regards, boris mailto:vms@tormoz.net =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Thu, Oct 20, 2005 at 07:00:19PM +0300, boris mostovoy wrote:
Hello Paul,
Thursday, October 20, 2005, 3:46:13 PM, you wrote:
PA> Hi! PA> А что народ скажет по поводу пустить 220V по UTP (ну - тама 2 PA> пары свободные взять) - наступит пробой или нет? Запитать хочется PA> минимум access point (ну - оно с 5V/2A БП живёт), ну и усреднённый PA> PC-router, как максимум (ну - где-то ватт 40-150-200).
PA> А 5V, 2A по тем 2-м свободным парам?
PA> длиина линка - в пределах 10m.
Клиника. Что - даже с программой-минимум типа пустить 5V? Не - ну оно понятно, что пустив 48В (кажись столько в PoE бегает) нужно будет в N раз меньший ток гонять - но всё-таки интересно - кто-нить проводил эксперименты ? :) По идее, можно ж две пары в параллель - в итоге получим в 2 раза большую площадь сечения - может и поменьше, чем та, что у провода питания - но не так, тоб радикально...
Курить слова "36 вольт", "изоляция", "огнетушитель" и подобные. Это - а где описано напряжение пробоя изоляции в UTP?
-- Best regards, Paul Arakelyan. =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Friday 21 October 2005 01:15, Paul Arakelyan wrote:
On Thu, Oct 20, 2005 at 07:00:19PM +0300, boris mostovoy wrote:
Hello Paul,
Thursday, October 20, 2005, 3:46:13 PM, you wrote:
PA> Hi! PA> А что народ скажет по поводу пустить 220V по UTP (ну - тама 2 PA> пары свободные взять) - наступит пробой или нет? Запитать хочется PA> минимум access point (ну - оно с 5V/2A БП живёт), ну и усреднённый PA> PC-router, как максимум (ну - где-то ватт 40-150-200).
PA> А 5V, 2A по тем 2-м свободным парам? метров на 10 в принципе можно попробовать и так пусть - просто блочек разрезав, правда непонятно сколько там дойдет до потребителя:( а можно и самому какое нить пое спаять - электронщики говорят что себестоимость там явно не 30-40 баксов будет
-- Roman Festchook Network Engineer RF2-UANIC FRA11-RIPE =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Roman Festchook пишет:
On Friday 21 October 2005 01:15, Paul Arakelyan wrote:
On Thu, Oct 20, 2005 at 07:00:19PM +0300, boris mostovoy wrote:
Hello Paul,
Thursday, October 20, 2005, 3:46:13 PM, you wrote:
PA> Hi! PA> А что народ скажет по поводу пустить 220V по UTP (ну - тама 2 PA> пары свободные взять) - наступит пробой или нет? Запитать хочется PA> минимум access point (ну - оно с 5V/2A БП живёт), ну и усреднённый PA> PC-router, как максимум (ну - где-то ватт 40-150-200).
PA> А 5V, 2A по тем 2-м свободным парам?
метров на 10 в принципе можно попробовать и так пусть - просто блочек разрезав, правда непонятно сколько там дойдет до потребителя:( а можно и самому какое нить пое спаять - электронщики говорят что себестоимость там явно не 30-40 баксов будет Впринципе лучше покупать. Паяли много раз - фигня. Просили электронщиков разработать хорошую схему - по деньгам получается как покупать.
-- FROG-RIPE CIO =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Thu, Oct 20, 2005 at 03:46:13PM +0300, Paul Arakelyan wrote:
Hi! А что народ скажет по поводу пустить 220V по UTP (ну - тама 2 пары свободные взять) - наступит пробой или нет? Запитать хочется минимум access point (ну - оно с 5V/2A БП живёт), ну и усреднённый PC-router, как максимум (ну - где-то ватт 40-150-200).
А 5V, 2A по тем 2-м свободным парам?
длиина линка - в пределах 10m. А проложить рядом с UTP ПВС на 10м и пустить по нему 220В что-то мешает?
-- VEL-[RIPE|UANIC] =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Paul Arakelyan пишет:
On Thu, Oct 20, 2005 at 07:00:19PM +0300, boris mostovoy wrote:
Hello Paul,
Thursday, October 20, 2005, 3:46:13 PM, you wrote:
PA> Hi! PA> А что народ скажет по поводу пустить 220V по UTP (ну - тама 2 PA> пары свободные взять) - наступит пробой или нет? Запитать хочется PA> минимум access point (ну - оно с 5V/2A БП живёт), ну и усреднённый PA> PC-router, как максимум (ну - где-то ватт 40-150-200).
PA> А 5V, 2A по тем 2-м свободным парам?
PA> длиина линка - в пределах 10m.
Клиника. Что - даже с программой-минимум типа пустить 5V? Не - ну оно понятно, что пустив 48В (кажись столько в PoE бегает) нужно будет в N раз меньший ток гонять - но всё-таки интересно - кто-нить проводил эксперименты ? :) По идее, можно ж две пары в параллель - в итоге получим в 2 раза большую площадь сечения - может и поменьше, чем та, что у провода питания - но не так, тоб радикально...
В PoE и так две пары в параллель обычно используются. 5V/2A пустить напрямую на десять метров ИМХО не получится. 12-15В еще можно было бы попробовать.
Курить слова "36 вольт", "изоляция", "огнетушитель" и подобные. Это - а где описано напряжение пробоя изоляции в UTP?
-- Eugene Shvets eugene@express.net.ua Express Ltd ES561-RIPE =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
participants (6)
-
boris mostovoy
-
Eugene Shvets
-
Moroz Yuriy
-
Paul Arakelyan
-
Roman Festchook
-
vovka@usr.al.lg.ua