Всем привет Как такое может быть: на бойлер с сухим тэн-ом подается напряжение, он его берет - провод теплый, а нагрев воды не происходит, сам бойлер температуру показывает, на настройки реагирует как положено.
Hello, Vasiliy P. Melnik! On Sat, Feb 04, 2017 at 09:42:23PM +0200 basil@vpm.net.ua wrote about "[uanog] по электрике :)":
Всем привет
Как такое может быть: на бойлер с сухим тэн-ом подается напряжение, он его берет - провод теплый, а нагрев воды не происходит, сам бойлер температуру показывает, на настройки реагирует как положено.
Стесняюсь спросить, терпением запаслись до написания письма? ;)
Стесняюсь спросить, терпением запаслись до написания письма? ;)
пол часа ждал, потом после поста еще ждал - датчик температуры цифровой, изменения отображает сразу. Потом переключил бойлер из экономного режима работы в обычный и он начала греться и нормально нагрелся. Сегодня вечером хочу провести обратный эксперимент
Привет ! воздушный пузырь внутри? Saturday, February 4, 2017, 9:42:23 PM, Vasiliy P. Melnik basil@vpm.net.ua you wrote: VPM> Как такое может быть: на бойлер с сухим тэн-ом подается VPM> напряжение, он его берет - провод теплый, а нагрев воды не VPM> происходит, сам бойлер температуру показывает, на настройки реагирует как положено. -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
Привет !
воздушный пузырь внутри?
Спасибо, возможно. Но трубка отбора воды сверху, он должен был выйти, опять же не понятно, почему после перезагрузки вода нагревается и она там есть. Эксперименты привели к следующему: Бойлер GORENJE OGB 120 SEDD/V9 выключается из розетки, буквально на 10 секунд и включается. Вода нагревается до температуры 55 градусов, нагрев прекращается. Температура воды и включение-выключение тэн-а контролируются с помощью цифрового датчика температуры и индикатора работы самого тэн-а. Потом проходит какое-то время, и после отбора воды тэн включается, так же греется кабель питания, но температура не поднимается. Если выдернуть бойлер из розетки и включить обратно, то он нагревается и дойдя до нужнйо температуры выключается З.Ы. пора звонить в сервис - физику процесса не понимаю, для этого есть специально обученные ремонтники
Глупый вопрос - а почему все эти нагреватели только "вкл на полную-выкл" делают всюду, вместо плавного управления потреблением нагревательного элемента ? Это действительно дорого или ненадёжнее, чем реле? А то и электрогрелки, и хлебопечки, и бойлеры с масляными обогревателями... On Mon, Feb 06, 2017 at 03:23:15PM +0200, Vasiliy P. Melnik wrote:
Привет !
воздушный пузырь внутри?
Спасибо, возможно. Но трубка отбора воды сверху, он должен был выйти, опять же не понятно, почему после перезагрузки вода нагревается и она там есть.
Эксперименты привели к следующему:
Бойлер GORENJE OGB 120 SEDD/V9 выключается из розетки, буквально на 10 секунд и включается. Вода нагревается до температуры 55 градусов, нагрев прекращается. Температура воды и включение-выключение тэн-а контролируются с помощью цифрового датчика температуры и индикатора работы самого тэн-а. Потом проходит какое-то время, и после отбора воды тэн включается, так же греется кабель питания, но температура не поднимается. Если выдернуть бойлер из розетки и включить обратно, то он нагревается и дойдя до нужнйо температуры выключается
З.Ы. пора звонить в сервис - физику процесса не понимаю, для этого есть специально обученные ремонтники
_______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-- Best regards, Paul Arakelyan.
15 февраля 2017 г., 10:50 пользователь Paul Arakelyan
Глупый вопрос - а почему все эти нагреватели только "вкл на полную-выкл" делают всюду, вместо плавного управления потреблением нагревательного элемента ? Это действительно дорого или ненадёжнее, чем реле? А то и электрогрелки, и хлебопечки, и бойлеры с масляными обогревателями...
Ну это ж не электродвигатель с его пусковыми токами - тут нет проблемы запуска. А от того, что Вы будете плавно повышать электростанции , счетчику и пакетнику ни холодно, ни жарко
Привет ! Wednesday, February 15, 2017, 10:50:01 AM, Paul Arakelyan unisol@cs.kiev.ua you wrote: PA> Глупый вопрос - а почему все эти нагреватели только "вкл на полную-выкл" PA> делают всюду, вместо плавного управления потреблением нагревательного PA> элемента ? Это действительно дорого или ненадёжнее, чем реле? PA> А то и электрогрелки, и хлебопечки, и бойлеры с масляными обогревателями... потому что так дешевле. плавное регулирование - это применение симистора и управления к нему, а это деньги, пусть и небольшие. ...а иногда и большие деньги: http://220volt.com.ua/elektrika-i-svet/nizkovoltnoe-oborudovanie/ustrojstva-... производители в школе обычно не учились :) потому раздел "коммутационные токи" не учитывают. PA> On Mon, Feb 06, 2017 at 03:23:15PM +0200, Vasiliy P. Melnik wrote:
воздушный пузырь внутри?
Спасибо, возможно. Но трубка отбора воды сверху, он должен был выйти, опять же не понятно, почему после перезагрузки вода нагревается и она там есть.
Эксперименты привели к следующему:
Бойлер GORENJE OGB 120 SEDD/V9 выключается из розетки, буквально на 10 секунд и включается. Вода нагревается до температуры 55 градусов, нагрев прекращается. Температура воды и включение-выключение тэн-а контролируются с помощью цифрового датчика температуры и индикатора работы самого тэн-а. Потом проходит какое-то время, и после отбора воды тэн включается, так же греется кабель питания, но температура не поднимается. Если выдернуть бойлер из розетки и включить обратно, то он нагревается и дойдя до нужнйо температуры выключается
З.Ы. пора звонить в сервис - физику процесса не понимаю, для этого есть специально обученные ремонтники
_______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
On Wed, Feb 15, 2017 at 11:21:42AM +0200, Alexander V Soroka wrote:
Привет !
Wednesday, February 15, 2017, 10:50:01 AM, Paul Arakelyan unisol@cs.kiev.ua you wrote: PA> Глупый вопрос - а почему все эти нагреватели только "вкл на полную-выкл" PA> делают всюду, вместо плавного управления потреблением нагревательного PA> элемента ? Это действительно дорого или ненадёжнее, чем реле? PA> А то и электрогрелки, и хлебопечки, и бойлеры с масляными обогревателями...
потому что так дешевле.
плавное регулирование - это применение симистора и управления к нему, а это деньги, пусть и небольшие.
...а иногда и большие деньги: http://220volt.com.ua/elektrika-i-svet/nizkovoltnoe-oborudovanie/ustrojstva-...
Да, даже самый дешевый - сравнимо с ценой хлебопечки :). Высмотрел умную идею - включение реле параллельно схеме с симистором = обе детальки дольше протянут. В хлебопечке хлеб хорошо пропёкся 1 раз - когда реле нагревателя не разомкнулось :)
производители в школе обычно не учились :) потому раздел "коммутационные токи" не учитывают.
Скорее, нужна другая модель оплаты товаров - типа "абон плата". Вещь пашет - платишь бабло, не пашет - не платишь. Тогда "лампочки на 100 лет" будут интересны производителям. -- Best regards, Paul Arakelyan.
Здравствуйте ! Wednesday, February 15, 2017, 2:34:11 PM, Vasiliy P. Melnik basil@vpm.net.ua you wrote:
производители в школе обычно не учились :) потому раздел "коммутационные токи" не учитывают.
VPM> Может весь вопрос в том, что это не электродвигатель и время VPM> пусковых токов в нагревательных элементах очень непродолжительно и им можно банально принебречь? нельзя пренебрегать. Вот ликбез. http://electricalschool.info/main/osnovy/1639-kak-zavisit-soprotivlenie-ot-t... http://electricalschool.info/main/osnovy/1000-pochemu-lampy-nakalivanija-cha... http://electricalschool.info/main/osnovy/1725-kak-ustroeny-i-rabotajut.html -- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
Всем привет,
Кэп подсказывает:
Пусковой ток для 100Вт лампочки ~5А (холодная нить), а устоявшийся - 0.4А (при 230В)
Но. Лампочка нагревается так быстро, что провода не успевают почувствовать закон Ома на себе.
Зато успевают - выключатели, все участки с высоким сопротивлением.
--- Оригінальне повідомлення ---
Від кого: "Alexander V Soroka"
Здравствуйте !
Wednesday, February 15, 2017, 2:34:11 PM, Vasiliy P. Melnik basil@vpm.net.ua you wrote:
производители в школе обычно не учились :) потому раздел "коммутационные токи" не учитывают.
VPM> Может весь вопрос в том, что это не электродвигатель и время VPM> пусковых токов в нагревательных элементах очень непродолжительно и им можно банально принебречь?
нельзя пренебрегать. Вот ликбез. http://electricalschool.info/main/osnovy/1639-kak-zavisit-soprotivlenie-ot-t...
http://electricalschool.info/main/osnovy/1000-pochemu-lampy-nakalivanija-cha...
http://electricalschool.info/main/osnovy/1725-kak-ustroeny-i-rabotajut.html
-- Best regards, Alexander V Soroka http://www.svr.ua/ AS106-RIPE mailto:alex@euro.net.ua
_______________________________________________ uanog mailing list uanog@uanog.kiev.ua http://mailman.uanog.kiev.ua/mailman/listinfo/uanog
participants (5)
-
Alexander V Soroka
-
Lystopad Aleksandr
-
Paul Arakelyan
-
Vasiliy P. Melnik
-
Vladimir Sharun