Месяц тому, 6КВА имени Повертвари начал переходить в байпас без особой причины, но регулярно, раз в сутки. Сменили на APC, все ок. Пока... а чего саппорт говорит за этот цирк? ... неужто и эта фирма спохабилась, абыдна если так... саппорт хмыкает. говорят у них на стенде все ок. софт там свежий.
Значит надо было не менять на апц, а разбираться с качеством напруги на входе? Если апц не уходит в байпасс, то может он просто чего-то "интересного" в сети не замечает, по тупости своей? =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hi! On Mon, Oct 02, 2006 at 08:44 +0300, Andrew Stesin wrote:
29.09.06, Serge Pershin
написал(а): Месяц тому, 6КВА имени Повертвари начал переходить в байпас без особой причины, но регулярно, раз в сутки. Сменили на APC, все ок. Пока... а чего саппорт говорит за этот цирк? ... неужто и эта фирма спохабилась, абыдна если так... саппорт хмыкает. говорят у них на стенде все ок. софт там свежий.
Значит надо было не менять на апц, а разбираться с качеством напруги на входе?
Если апц не уходит в байпасс, то может он просто чего-то "интересного" в сети не замечает, по тупости своей?
Ты не перепутал байпасс и батарейки ? APC в байпасс переходит только когда с сетью все в порядке, а если не в порядке, то будет отказываться переходить в байпасс. =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Mon, 2 Oct 2006, Andrew Stesin wrote:
29.09.06, Serge Pershin
написал(а): Месяц тому, 6КВА имени Повертвари начал переходить в байпас без особой причины, но регулярно, раз в сутки. Сменили на APC, все ок. Пока... а чего саппорт говорит за этот цирк? ... неужто и эта фирма спохабилась, абыдна если так... саппорт хмыкает. говорят у них на стенде все ок. софт там свежий.
Значит надо было не менять на апц, а разбираться с качеством напруги на входе?
Повертварей еще несколько стоят на том же питании...Все ок.
Если апц не уходит в байпасс, то может он просто чего-то "интересного" в сети не замечает, по тупости своей?
АПЦ там тоже далеко не дурак :) -- regards, Serge Pershin =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
On Mon, 2 Oct 2006, Andrey Blochintsev wrote:
Hi!
On Mon, Oct 02, 2006 at 08:44 +0300, Andrew Stesin wrote:
29.09.06, Serge Pershin
написал(а): Месяц тому, 6КВА имени Повертвари начал переходить в байпас без особой причины, но регулярно, раз в сутки. Сменили на APC, все ок. Пока... а чего саппорт говорит за этот цирк? ... неужто и эта фирма спохабилась, абыдна если так... саппорт хмыкает. говорят у них на стенде все ок. софт там свежий.
Значит надо было не менять на апц, а разбираться с качеством напруги на входе?
Если апц не уходит в байпасс, то может он просто чего-то "интересного" в сети не замечает, по тупости своей?
Ты не перепутал байпасс и батарейки ? APC в байпасс переходит только когда с сетью все в порядке, а если не в порядке, то будет отказываться переходить в байпасс.
а зачем ему в байпассе работать? Он же упс, а не переходная колодка. Поэтому должен делать даблконвершн и выдавать красивости на выходе. Повертварь вываливалась в байпасс при проблемах с электроникой.. -- regards, Serge Pershin =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Hi! On Mon, Oct 02, 2006 at 13:14 +0300, Serge Pershin wrote:
On Mon, 2 Oct 2006, Andrey Blochintsev wrote:
Hi!
On Mon, Oct 02, 2006 at 08:44 +0300, Andrew Stesin wrote:
29.09.06, Serge Pershin
написал(а): Месяц тому, 6КВА имени Повертвари начал переходить в байпас без особой причины, но регулярно, раз в сутки. Сменили на APC, все ок. Пока... а чего саппорт говорит за этот цирк? ... неужто и эта фирма спохабилась, абыдна если так... саппорт хмыкает. говорят у них на стенде все ок. софт там свежий.
Значит надо было не менять на апц, а разбираться с качеством напруги на входе?
Если апц не уходит в байпасс, то может он просто чего-то "интересного" в сети не замечает, по тупости своей?
Ты не перепутал байпасс и батарейки ? APC в байпасс переходит только когда с сетью все в порядке, а если не в порядке, то будет отказываться переходить в байпасс.
а зачем ему в байпассе работать?
Это в смысле, что если "вручную" через управление скомандовать перейти в байпасс, а сеть APCе не нравится - то он откажется. :) Хотя супротив переключателя конечно спорить не может.
Он же упс, а не переходная колодка. Поэтому должен делать даблконвершн и выдавать красивости на выходе.
Вот и я про это. Перехов в байпасс (а не на батарейки) по идее должен происходить при внутренних проблемах UPS-а (ну или если с него стребовали больше мощности чем он может дать - хотя это уже вопрос спорный...)
Повертварь вываливалась в байпасс при проблемах с электроникой..
=================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Serge Pershin wrote: SP> Повертварь вываливалась в байпасс при проблемах с электроникой.. У нас либерт HiNet трижды тушил датацентр, проблемы с каким-то синхрофазотроном внутри. Ну а приколы с электроникой - это да: на входе напряжение есть, но нужного тока нет. Вместо переход на батареи он выключился (другие либерты) ;-) Спросили у продавцов, какие нас еще ждут сюрпризы, те заулыбались и сказали что вообще-то ничего не должно быть. Другими словами риск неопределён, а по-нашему - риск максимален. Вывод: сейчас по возможности всё берется со спаренными БП и подключаемся сразу от двух независимых UPS'ных систем. Одно навернётся, может другое выживет. Есть еще железка, которая на вход принимает два ввода, а на выходе - набор розеток. Внутри стоит быстрый-быстрый АВР. -- UKR.NET Postmaster =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Mon, Oct 02, 2006 at 13:25:04, vladimir.sharun wrote about "[uanog] Re: UPS": SP> Повертварь вываливалась в байпасс при проблемах с электроникой..
У нас либерт HiNet трижды тушил датацентр, проблемы с каким-то синхрофазотроном внутри. Ну а приколы с электроникой - это да: на входе напряжение есть, но нужного тока нет. Вместо переход на батареи он выключился (другие либерты) ;-) Спросили у продавцов, какие нас еще ждут сюрпризы, те заулыбались и сказали что вообще-то ничего не должно быть. Другими словами риск неопределён, а по-нашему - риск максимален.
Ну если меряться наблюдениями, то IMV/Victron/GE (по-моему, про него тут ещё не вспоминали;)) нормальных линий (NetPro, LanPro) там где его обслуживали толком вообще ни разу не подвёл, а там где забывали менять батареи - начинал финтить лет через 4-5 после последней замены. Некоторым экземплярам уже 9 лет. Из десятка с хвостом - один вентилятор меняли. Есть управление по SNMP кому не жалко зелёных бумажек, а кому жалко - компорт и что-нибудь самопальное опрашивающее. С либертом мы что-то не сильно подружились - в первую очередь у них сверхсекретный протокол, ставить виндовую опрашивалку как-то не улыбается... Нечеловеческие у них изделия. Что мешало взять стандартный протокол стиля APC/powermust, непонятно...
Вывод: сейчас по возможности всё берется со спаренными БП и подключаемся сразу от двух независимых UPS'ных систем. Одно навернётся, может другое выживет. Есть еще железка, которая на вход принимает два ввода, а на выходе - набор розеток. Внутри стоит быстрый-быстрый АВР.
Спаренные - это конечно хорошо:) можно на ходу переносить не выключая в другую стойку:) -netch- =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message
Valentin Nechayev wrote: VN> С либертом мы что-то не сильно подружились - в первую очередь у них VN> сверхсекретный протокол, ставить виндовую опрашивалку как-то не VN> улыбается... Нечеловеческие у них изделия. Что мешало взять VN> стандартный протокол стиля APC/powermust, непонятно... Оно ж по SNMP отдаётся. По крайней мере у нас мониторится именно по нему. мало того, можно еще и управлять им по SNMP. Но предпочитаем через винду через егойный жабоапплет.
Вывод: сейчас по возможности всё берется со спаренными БП и подключаемся сразу от двух независимых UPS'ных систем. Одно навернётся, может другое выживет. Есть еще железка, которая на вход принимает два ввода, а на выходе - набор розеток. Внутри стоит быстрый-быстрый АВР.
VN> Спаренные - это конечно хорошо:) можно на ходу переносить не выключая VN> в другую стойку:) Проще выключить ночью на 10 минут, от стойки до стойки 8-10 метров ;-) -- UKR.NET Postmaster =================================================================== uanog mailing list. To Unsubscribe: send mail to majordomo@uanog.kiev.ua with "unsubscribe uanog" in the body of the message